| | | Ана | 17.10.2023 5:41 | 32 / 1520 | ifbbpro | 18.10.2023 9:37 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, возможно ли проектирование охранной и пожарной сигнализации в рамках одной системы в оружейных комнатах (ЧОП)? По СП п5.21 - СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой. |
=> | Скорее всего кладовая с оружием попадает под обычные "пожарные" категории до тех пор, пока не является опасным производственным объектом. Если яв | |
 |  |
 |
| | | Марийчка | 12.10.2023 17:08 | 1 / 868 | Асашай | 12.10.2023 19:15 | |
| * * | Добрый день!
нужен совет как устранить нарушение.
-Перед наружными дверями (вторым эвакуационным выходом со 2-го этажа) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.(Федеральный закон от 22.07.200 |
=> | Зднаие должно соответствовать требованиям проектной документации на него
Постановление Правительства РФ от
16.09.2020 N 1479
(ред. от 24.10.2022)
&qu | |
 |  |
 |
| | | Shagen1991 | 06.10.2023 14:37 | 11 / 1047 | Геннадьич | 08.10.2023 20:19 | |
| * * | Здравствуйте подскажите пожалуйста! Открывается частная клиника, на 1 этаже многоквартирного дома. Интересуют следующие вопросы.
1) нужно ли оповещать МЧС ( если да то как )
2) нужна ли декларация пож.безопасноти и надо ли рассчитывать категорию риска? |
=> | По хорошему нужно было думать до размещения, а не на момент открытия клиники ... Хотя сплошь и рядом - выкупают квартиры на 1-ом этаже и в них размещают ма | |
 |  |
 |
| | | Костя | 02.10.2023 14:44 | 1 / 760 | alexc83 | 02.10.2023 19:57 | |
| * * | Коллеги добрый день!
Подскажите, сейчас газодымозащитники выезжают на пожары только на основных пожарных автомобилях? Или на специальных тоже есть СИЗОД? Водителям положен СИЗОД?
Спасибо! |
=> | По поводу водителя п29 приказ 640.
Газодымозащитники могу и на специальных автомобилях быть АШ СПТ, АГ(автомобиль газодымозащитной службы) например | |
 |  |
 |
| | | 01 | 27.09.2023 2:04 | 4 / 1125 | Comfire | 28.09.2023 8:31 | |
| * * | Коллеги, добрый день! Кто может поделиться мнением, какие могут быть последствия в случае конфликта интересов у сотрудника ГПН, в связи с преподавательской деятельностью на поднадзорном объекте ? |
=> | ===если ты не будешь проводить на объекте КНМ===
Это как? Ваш начальник специально не будет Вас туда направлять ни при каких обстоятельствах? Это возможно | |
 |  |
 |
| | | fortfort | 09.09.2023 10:25 | 3 / 1204 | ZNCH | 24.09.2023 20:18 | |
| * * | Всем здравствуйте и сухих рукавов!
скажите пожалуйста коллеги, я действующий аттестованный сотрудник со стажем 12 лет (должность командир отделения), имею образование среднее-профессиональное, по специальности техник-механик(хим. отрасль), в данный моме |
=> | По моим надуманным данным, МЧС все офицерские должности бронирует под выпускников. Вероятно это указание отделам кадров сверху. | |
 |  |
 |
| | | 01 | 15.09.2023 8:21 | 1 / 1535 | Comfire | 15.09.2023 8:35 | |
| * * | Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли вести преподавательскую деятельность сотруднику МЧС в будние дни, если нет, то где об этом можно прочитать? |
=> | С согласия работодателя.
В кадрах можно уточнить детали.
На форуме тему обсуждали подробно. Ищите в архиве. | |
 |  |
 |
| | | Gun | 06.09.2023 21:31 | 14 / 1022 | full | 11.09.2023 15:07 | |
| * * | Добрый вечер.
Прошу пояснить в п. 5.4.19 СП 2.13130 фразу: Для зданий различного класса функциональной опасности, соединенной переходами ... одну из стен зданий в местах примыкания к ним переходов следует предусматривать в виде противопожарных преград с |
=> | Сталкивался с переходами, был вариант выделять п/п преградами, но ушли через СТУ и выделили дренчерными завесами в две нитки. Как то так!) | |
 |  |
 |
| | | ПБ_59 | 07.09.2023 11:43 | 7 / 1509 | Gun | 07.09.2023 17:41 | |
| * * | Коллеги, доброго времени суток, прошу помощи.
Имеются одноэтажные гостевые дома Ф1.2, так называемые эко-дома(10 таких домов), относятся к V степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности здания С3 суммарная площадь застройки 5000 кв. |
=> | Ув. начальник отдела ® согласен, в конечном итоге все выходит в СТУ | |
 |  |
 |
| | | Асашай | 06.09.2023 14:30 | 9 / 849 | начальник отдела | 07.09.2023 13:19 | |
| * * | Всем привет. Как ВПВ проектировать для АБК, не являющимся пожарным отсеком в производственном здании? Какое количество стволов и их расход принимать? |
=> | В Вашем случае- да, смотрим по табл.7.2. | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 21.08.2023 23:29 | 0 / 704 | | |
| * * | Согласно методики проверки наружных сетей противопожарного водоснабжения на водоотдачу, разработанной Санкт-Петербурским филиалом ВНИИПО, различают сокращенные испытания и полные.
Полные проводятся при помощи передвижных насосных установок, собираемых по |
=> | | |
 |  |
 |
| | | dalexeus | 17.08.2023 13:29 | 12 / 1228 | Jamal | 21.08.2023 14:34 | |
| * * | Здравствуйте.
Для здания обеспечен подъезд только с одной стороны. Отсутствие подъезда с другой обосновано отчетом предварительного планирования.
Пожарно-техническая высота при этом определяется только с той стороны где обеспечен проезд? |
=> | Крюгер ® это для сомневающихся)))) а вы, как считаете относительно вообще данной темы? | |
 |  |
 |
| | | Route | 14.08.2023 13:37 | 10 / 1759 | dizel2012 | 18.08.2023 9:49 | |
| * * | Добрый день! Можете прислать актуальный образец письма с вопросом по нормативке ПБ во ВНИИПО? На чье имя и т.д. |
=> | Ну так помещение общественного назначения - дымовые пожарные извещатели. Комбинированные - так сказать разновидность дымового с дополнительными функциями. | |
 |  |
 |
| | | 220kv | 15.08.2023 0:15 | 14 / 1076 | Gun | 17.08.2023 7:08 | |
| * * | Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, есть два отдельно стоящих здания, которые объединили в одно путем устройства вставки. Здания 2-х этажные, металлический каркас, обшиты сендвичем, перекрытия сборные ж/б. Площадь каждого из зданий порядка 1,5 тыс кв.м. |
=> | Уважаемый 220kv посмотрите СП 456.1311500.2020 | |
 |  |
 |
| | | qwertypozh | 15.08.2023 21:03 | 1 / 811 | koks | 16.08.2023 11:18 | |
| * * | имеется крыша, двускатная, датчики размещаются на стропиллах, на высоте 1 метра от верхней точки, корректно ли это? |
=> | Сп 484 пункт 6.6.12 - не более 600 мм | |
 |  |
 |
| | | Vitaliy0107 | 16.08.2023 1:50 | 1 / 1097 | Comfire | 16.08.2023 4:53 | |
| * * | Доброго времени суток, подскажите пожалуйста регламентируется ли какой то нормативной документацией срок эксплуатации углекислотных огнетушителей |
=> | Если это переносные огнетушители с полной массой не более 20 кг:
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 1 | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:22 | 18 / 2426 | Comfire | 15.08.2023 15:19 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня огромное количество загородных земель отдают под застройку ИЖС, так называемые коттеджные посёлки, тем самым возникают ситуации о превышении время прибытия пожарной техники по 123 ФЗ. К кому предъявлять претензии и что писать? |
=> | Отдельно отпишусь про "Кстати не видел в судебной практике использования положений этого письма судьями, только отсылки на 123-ФЗ - или мож я опять от | |
 |  |
 |
| | | Задаю_вопросы | 10.08.2023 21:26 | 16 / 1310 | Comfire | 15.08.2023 14:53 | |
| * * | Уважаемые форумчане, сегодня строятся жилые дома по 24 этаж, 30 и тд, а и более, в гарнизона таких АКЛ нет, в градостроительной деятельности ГПН не участвует!!!! Однако госэкспертиза согласовывает такие проекты, а государственный пожарный надзор осуществл |
=> | Махно не глядя.
Во-первых, мы здесь вообще не обсуждали проблему "высотных зданий".
Во-вторых, отмена ст. 63 никак не повлияла на вопросы ф | |
 |  |
 |
| | | svetliii | 08.08.2023 11:22 | 7 / 1483 | svetliii | 08.08.2023 16:17 | |
| * * | Ситуация следующая. Здание кирпичное 2 с.о. под кровлей высота потолков выше 1.8. имеется технический этаж. Вход из общей Л.Кл. В техническом этаже есть выделенное из НГ материалов помещение венткамеры. Уважаемые форумчане, вопрос: какие нормы применить п |
=> | Вас понял. Печальная история. Ждем следующих изменений п.16 "б" ППР 1479. Благодарю за помощЬ! | |
 |  |
 |
| | | Petr33 | 06.08.2023 14:21 | 0 / 750 | | |
| * * | Добрый день, прошу поделиться мнением о том кто и как понимает примечание №3 Таблицы А1 СП 485.1311500.2020.
Пример:
Объект - 2 пожарных отсека:
1 пожарный отсек - складирование и отгрузка готовой продукции площадью 8000м2 с высотой складирования до 5, |
=> | | |
 |  |
 |
| | | Арзамас | 01.08.2023 10:17 | 1 / 973 | Арзамас | 02.08.2023 10:05 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите, данный приказ и Порядок так и висят в статусе проект?
Что, кроме ПП РФ № 898 от 24.12.2008 г., Приказа МЧС от 04.02.2009 г. № 52 и Инструкции 2-4-84-31 утвержденной Чижиковым Э.Н. в далеком 2014 году есть по ДП ФПС?
За ранее |
=> | Никто не знает? Неужто в МЧС целый вид подразделений, охраняющих от пожаров критически важные для национальной безопасности организации руководствуются в с | |
 |  |
 |
| | | Gennady | 22.07.2023 20:07 | 2 / 991 | koks | 24.07.2023 11:40 | |
| * * | Коллеги,прошу помощи!
При первой попытке пройти тестирование,сделал как положено фото,перешёл на следующую страницу-сбой, камера не передаёт видео сигнал,вышел не начав тест.При повторном входе, я сразу попал на страницу проверки камеры и микрофона,минуя |
=> | У самого такое было. При первом заходе сделала фото паспорта, потом вернулся назад и при повторном заходе фото паспорта больше не просил. По итогу тест сда | |
 |  |
 |
| | | Не мудрый | 20.07.2023 14:36 | 5 / 1241 | Step-By-Step | 24.07.2023 8:42 | |
| * * | Подскажите пожалуйста, требуется ли в обязательном порядке заключение ИПЛ на подтверждение качества проведённых заказчиком огнезащитных работы деревянных конструкций чердачных помещений? |
=> | ГОСТ Р 59637-2021 "6 Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте"
"6.3 Измерени | |
 |  |
 |
| | | Все ники заняты | 18.07.2023 22:28 | 11 / 1961 | Comfire | 21.07.2023 6:44 | |
| * * | Хочу поднять давно интересующую меня тему. Итак.
СП 2.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
Обеспечение огнестойкости объектов защиты
5.3. Противопожарные преграды
5.3.1. К строительным конструкциям, выполняющим функции противопожарных преград |
=> | Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепрониц | |
 |  |
 |
| | | Irina_N | 15.07.2023 11:40 | 8 / 1241 | Рустам74 | 20.07.2023 15:42 | |
| * * | Добрый день!
У нас имеется лаборатория для работы с ГСМ и ЛВЖ. Категория пока не присвоена,но по предварительным расчетам получается категория А. Помещение лаборатории размещено на 2м этаже 4х этажного здания. Допустимо ли это? И как правильно обоснова |
=> | Irina_N®
"Чтобы отремонтировать помещение и спроектировать систему вентиляции, требуют сначала присвоить категорию."
Вот тут и нужен ГИП. Кот | |
 |  |
 |
| | | Route | 12.07.2023 15:15 | 7 / 883 | narkomm | 12.07.2023 19:11 | |
| * * | Приветствую! Интересный вопрос, есть здание Ф4.3 в 2 этажа с одной ЛК. На каждом этаже ситуация такая: две части здания выделены пр. преградами площадью менее 300 кв.м с числом людей менее 20 чел. Двери в ЛК пр. Ну т.е. на 2 этаже две двери в ЛК, одна от |
=> | если мне память не изменяет, это допустимо для зданий не более 2-х этажей ( но могу ошибаться) . плюс сразу встречный вопрос. откуда у вас данные, что на э | |
 |  |
 |
| | | Оксана Бондаренко | 11.07.2023 13:32 | 3 / 826 | Jamal | 11.07.2023 14:40 | |
| * * | Добрый день!
Какая степень огнестойкости здания склада хранения автошин?
На сторонних сайтах нашла информацию, что не ниже третей степени огнестойкости. В каких документах это нормируется?
Можно ли в качестве несущей конструкции склада использовать ЛСК |
=> | ув. ksushka ® это печально
вообще на ЛСТК вам надо запросить протоколы испытаний на пределы огнестойкости самой системы. насколько я помню, когда я в посл | |
 |  |
 |
| | | RZT | 07.07.2023 14:44 | 7 / 1404 | 10_rus | 10.07.2023 12:17 | |
| * * | Доброго времени суток. Проходим всем отделом аттестацию в МЧС на право проектирования СПА. Из 4-х человек сдал только 1. Причем остальные не сдали и "получили" 2 месяца даже не дойдя до самого тестирования: не работала ссылка, не смог сделать фо |
=> | Отказы обьясняют наличием указаний сверху, почитать дать не могут - так как они ДСП. | |
 |  |
 |
| | | svetliii | 03.05.2022 14:16 | 34 / 4616 | южный | 07.07.2023 16:19 | |
| * * | Подскажите кто-нибудь ведёт «Журнал учета наличия, проверки, перезарядки огнетушителей» ведь новые ППР не предусматривают его? МЧС при проверках спрашивают его наличие? |
=> | "Мы бы не против за доп.плату, но правомерно ли такое?"
в таком случае вы должны получить лицензию МЧС на оказание услуг по обслуживанию огнетуш | |
 |  |
 |
| | | aleksegroshev | 29.06.2023 10:48 | 333 / 4213 | южный | 07.07.2023 14:25 | |
| * * | Доброго дня! На объекте - театр юного зрителя в Омске согласно проекту за фальшпотолком в зрительном зале устанавливаются ДИП-34А-04, проблема в том что за фальшпотолком пространство высотой 3 метра и на расстоянии 2 метра оно заполнено 3-х мерными фермам |
=> | aleksegroshev ® [07.07.2023 5:31:30]:
"южный
не тревожьте непогрешимого. Я задавал подобные вопросы, окромя бредятины ничего не услышал. И вы не | |
 |  |