Модульное тушение ТРВ

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.11.2024 23:27:09]
 Офисное здание оборудовано спринклерной АУПТ. Можно ли в небольшое помещении, где не был заведён спринклер, но есть дымовые извещатели установить модуль ТРВ с температурным замком (без контроля пуска, без ручного запуска через УДП - короче без автоматики).


[29.11.2024 15:57:03]
 1. Формально нет.
2. Сделать гибкий отвод от трубы и дополнительный спринклер.


[09.12.2024 16:32:13]
 Поставить модульное ТРВ формально можно, для него не требуется аналогичное порошковому требование по возможности покинуть помещение до срабатывания. Только есть два больших НО. Первое если посмотреть СТО основных производителей модулей ТРВ вы с удивлением обнаружите, что тушить ими нельзя практически ничего из того что требует пожаротушения. Второе если у вас в проекте на водяное АУПТ этого помещения не было, а иначе невозможно обосновать отсутствие спринклера в одном из помещений, то достаточно запросить проект здания и проект АУПТ, чтобы налететь на "изменение объемно-планировочных решений". Если модуль будет скрыт и выведен через штатный трубопровод только сам распылитель ТРВ, то его тоже легко будет заметить т.к. визуально они отличаются от рассекателей спринклеров. В итоге ничем хорошим это не закончится.


[10.12.2024 9:39:16]
 Возможен вариант, когда основной объем защищен, допустим, пеной. А для какой-нибудь комнаты приёма пищи нужно ПТ уже водой, и дополнительную спринклерную ПТ на воде не стали делать. Тогда ТРВ вполне пригодится.
111

[10.12.2024 10:18:58]
 Сделать то можно, все что угодно! Но вопрос основание вешать модуль?! Если по проектной документации предусмотрено то не вопрос, а если нет или предусмотрен спринклер?! Откройте раздел проекта СПЗ здания и посмотрите, что у Вас должно быть!)
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Модульное тушение ТРВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.