О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Монтажные работы

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.11.2024 15:33:44]
 Здравствуйте.
Непонятная ситуация. Выполнили монтаж АПС в двух подъездах девятиэтажного дома. Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания. Изготовили исполнительную документацию по имеющемуся расположению и адресации всех приборов. И по исполнительной документации замечаний нет.
Но выставлена претензия "Адресные извещатели и исполнительные устройства не соответствуют проектной документации". Работу не принимают. Правомерно ли это? И что можно сделать в этой ситуации?
Заранее благодарю.


[14.11.2024 16:27:44]
 Конечно правомерно. По документации ЗКПС имеет 1 номер, а у Вас 38.
Безобразие


[15.11.2024 15:41:45]
 Про "безобразие" это очень информативно. Но как Вы объясните "по документации ЗКПС имеет один номер" в свете подпункта а) пункта 6.3.3 СП 484?
В имеющейся у нас Рабочей документации ЗКПС упомянута, но маркировка помещений по ЗКПС отсутствует. Нет маркировки по ЗКПС и в исполнительной документации.


[15.11.2024 16:46:33]
 bobmos® "Адресацию извещателей и исполнительных блоков сделали свою. Для удобства монтажа и обслуживания."

Вы заключили договор, что обязуетесь сделать по проекту, а сделали как Вам захотелось. Вполне возможно, что Ваша адресация удобная и разумная, но если она не соответствует договору и проекту, то на такое надо договариваться заранее, а не ставить перед фактом.

Напоминает анекдот, что дачник договорился с деревенскими, что ему на даче построят баню. Приехал, а вместо бани построили курятник на полсотни кур. И объясняют ему мужики - у тебя в городе ванна есть, баня-то тебе ни к чему. А вот курей в городе тебе держать-то и нигде.


[15.11.2024 21:55:00]
 Да фиолетово всем на эти адреса и номера ЗКПС. Они должны быть и быть отличные друг от друга и на этом всё. Тут вопрос приемки, это ответственность - отдали на субподряд, а им больше всех не надо сравнили между собой две бумажки и написали результаты отличий. А могли бы еще журнал входного контроля запросить и акты скрытых работ.
Получить бы в производство работ такой проект, чтобы все адреса были корректно указаны без пропусков и задвоений, а не "уточнить по месту", "это просто номер"...
Тут только компромиссы, или также с ними воевать на их языке. Подождать срок для мотивированного отказ и работать с фразой "Адресные извещатели и исполнительные устройства не соответствуют проектной документации". Тут же нет ничего про адреса вообще. Ответить - извещатель по проекту ИП 212-64 и по факту ИП 212-64, всё сходится, несоответствий нет.



[16.11.2024 0:23:13]
 Про Безобразие это я так шутил. Просто это наиболее частое отклонение от исходной проектной документации. Но ЗКПС назначается не просто так:
там не более 5 помещений, площадь и т.д.
И нарушаются принципы построения ЗКПС часто.
Так я наблюдал нарушение площади, включение 6 помещений, или 4 помещения выходящие в коридор, а пятое - включили гараж с противоположной стороны здания.
Здесь автор что-то недоговаривает. Например, проект был на Рубеже, а сделали на Болиде.
И скрывается под двумя кличками. Видимо есть, что скрывать


[16.11.2024 10:29:52]
 dizel2012® "Здесь автор что-то недоговаривает."

Всё проще. В доме много подъездов и автору топика достались лишь два из множества. Остальные - у кучи других подрядчиков. А проект один на весь дом.
И если каждый подрядчик сделает нумерацию по проекту, то получится "безобразно, зато единообразно". А если каждый сделает по-своему, в меру понимания им "удобства монтажа и обслуживания", то получится зоопарк, которого никто не любит.


[18.11.2024 16:24:25]
 Если я правильно понимаю при невозможности сделать согласно проекта до выполнения работ подрядчик уведомляет заказчика об изменениях, а после согласования и монтажа с отклонением, должны быть внесены изменения в проектную документацию. Тут ситуация не очень, дом новый, соответственно есть проект, раздел 9, есть РД, если у вас в ИД отклонения с вас могут потребовать и вносить изменения в РД и вообще переделывать т.к. вы не уведомили заказчика об изменениях.


[18.11.2024 16:52:15]
 Delog® "Если я правильно понимаю при невозможности сделать согласно проекта"

Тут нет такого, подрядчику просто так захотелось, а не вследствии невозможности.


[19.11.2024 13:04:12]
 Рустам74 ® тогда заказчик тем более вправе требовать сделать по проекту
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Монтажные работы      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.