О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Ярусы этажерки или площадки?

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.08.2024 18:55:27]
 Добрый вечер! Есть здание Ф5.1 (котельная), в зале несколько площадок на разном уровне, которые соединены между собой лесенками. Площадки идут не друг под другом строго (лишь частично заходят), а в основном разбросаны по углам помещения. Отметки площадок разные: 0.600; 0.7500; 2.200; 4.200.

Согласно п. 6.1.1 СП 2 при определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресоли, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.

В СП 4 есть два определения площадки (видимо, одно забыли убрать):
3.29. площадка технологическая: Одноярусное сооружение (без стен), размещенное в здании или вне его, опирающееся на самостоятельные опоры, конструкции здания или оборудования и предназначенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования.

3.42. технологическая площадка: площадка в составе производственного комплекса сооружений и оборудования, расположенная в здании или вне здания, предназначенная для осуществления технологического процесса.

Вопрос: в здании площадки или ярусы этажерки? И как тут смотреть 40%?
Я так понимаю, что это все же площадки (смотрим п. 3.42 СП 4, а не п. 3.29, где сказано, что площадка - это одноярусное сооружение). В п. 6.1.1 СП 2 сказано "...площадь которых на любой отметке...". Если на любой отметке, то мы берем каждую площадку на каждой отметке и смотрим, не превышает ли площадь 40% площади основного этажа? Вопрос возник по той причине, что площадки между собой соединены лестницами, т.е. площадь лестниц куда плюсовать? А также площадки на уровнях 0.600 и 0.7500 по сути крадут площадь 1-го этажа, так как под ними не пройти.


[07.08.2024 6:48:16]
 Вам в помощь: https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id67...

1) Этажерка это многоярусное сооружение.
2) А как так: ... в основном разбросаны по углам помещения, ...Вопрос возник по той причине, что площадки между собой соединены лестницами

Вот соединённые лестницами вполне может быть этажеркой.


[07.08.2024 11:37:10]
 В СП 56 осталось определение, что площадка - одноярусное... Этажерка тут тоже не совсем подходит, так как у неё с каждого яруса должен быть путь на лестницу. А тут получается: площадка -> с неё лестница на вторую площадку -> со второй уже на уровень 1-го этажа. В итоге выходит, что это ни туда, ни сюда. Непонятно что.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Ярусы этажерки или площадки?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.