подключение к сети радиофикации с возможностью получения сигналов оповещения расцо го и чс

[ГОЧС]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[07.11.2022 21:43:21]
 Были получены ТУ на подключение к сети радиофикации с возможностью получения сигналов оповещения расцо го и чс у Ростелекома в 2016г.
В ТУ
Объем работ выполняемый заказчиком-
1) установка трубостойки типа PCI-1.9 и трансформатора ТАМУ-25С на проектируемом объекте
2) заземление и безопасный подход к проектируемой трубостойке
3) подвеска от точки подключения двух проводов БСА-КПЛ-4.3
Объем работ выполняемый филиалом Ростелеком-
1) Подключение оборудования IP/СПВ к сети передачи данных для трансляции программ проводного вещания
2) Пнр на оборудовании IP/СПВ
3) участие в приемке.

Здание сейчас реконструируется. Ростелеком
говорит, что по проводам сейчас не работают.Как выйти из такой ситуации? Ставить конвертер IP/СПВ арендовать ip vpn l2 у Ростелекома? ( Верно ли я понимаю что через конвертер радиоприемники будут молчать и активироваться только при сигналах оповещения?)


[07.11.2022 22:55:25]
 Если это ТУ действительно 2016 года, то их срок уже закончился, обычно не более 3 лет.
А когда новые получите, скорее всего и вопрос отпадет :)


[08.11.2022 16:15:12]
 Сначала нужно определиться, что нужно вам, 111, нужно: радио или сигналы оповещения.
Если радио, то запрашиваете у Ростелекома новые ТУ.
Если оповещение то тоже запрашиваете ТУ, только в МЧС.


[08.11.2022 20:50:19]
 Посмотрите здесь, много интересного
http://ooouptp.ru/internet/


[08.11.2022 22:30:03]
 Ув. Нина, не забывайте отмечать, что эти ребята работают только по Москве и области (и то не по всей).
в принципе, ув. smrnv всё описал. скорее всего, в самих ТУ указан срок их действия.
Ув. asol611, высока вероятность, что они пошлют в Ростелеком. меня в Зернограде так слали туда-сюда с сигналом о пожаре на пульт МЧС, что в итоге мне ТУ выдало ООО "Стройэлектробыт". справедливости ради нужно отметить, что ТУ выдали неплохие, но могли бы и по-лучше.


[08.11.2022 22:52:52]
 Город бы указать, в каждом регионе по своему. По МСК - Срок действия ТУ от Департамента ГОЧСиПБ - 1год. Мы даже на стадии получения РВ их продлевали - был отказ от ГУП-112 на сопряжение ОСО с РСО. А на основании ТУ от Департамента ГОЧСиПБ разрабатываются ТУ от ИТС или UPTP.

Всего 7 лет назад делал в !ТРЦ это "ГО и ЧС" на обычном стоечном радиоприемнике с антенной с подключением к СОУЭ. В то время укладывались в 100К (при этом это представлялось как "triple-play =)" - и ТВ и РФ и ГОЧС 3в1), с текущими ценами на шкафы от разработчика ТУ (и по 3 млн бывает) не сравнимо, так они еще 30К за обслуживание предлагают, и VPN по 10К месяц. Ужас...


[08.11.2022 23:37:41]
 Немного поясню. В данном случае я представитель заказчика. ТУ получала проектная организация. Вообще это административное здание. Строительство-реконструкция началась в прошлом году. С моей точки зрения эти радиоприемники 16 штук- там вообще нафиг не нужны, потому что есть стойка на Интер м с ФМ тюнером для громкой связи по зданию. Почему Ростелеком дал такие ТУ я тоже не понимаю- для чего таму 25с, если они сами в этих же условиях писали про ip/СПВ?


[09.11.2022 0:16:43]
 Ув. 111, Вы напрасно пытаетесь найти какой-то технический смысл в этой мутной теме.
Что напишут в ТУ, то Вы и сделаете. И не сомневайтесь, дешево не будет.
Например, в Москве Акадо даже сами ТУ выдает за деньги, и я бы не сказал, что символические :)


[09.11.2022 0:24:02]
 Можно где то взять сухой контакт на оповещение, повесить его на привелигерованный канал микшера Интер м? Разрешено ли так делать? Ну тоесть в обычном режиме- объявления делают по громкой связи, а в случае чс переключаем в авто на радио?


[09.11.2022 11:16:39]
 Ув. 111, если проект на экспертизу, то с вероятность 90% эксперт запросит приложить ТУ, так что лучше не откладывать. что в ТУ написано будет - кто ж его знает. у меня один раз в ТУ было указано, что оборудование Болид должно быть связанно с оборудованием передачи сигнала на пульт пожарной охраны через... радиоканал! хотя можно было передать через реле. конечно, я же не могу знать всего, что знает выдающий тех. условия и пытаться угадать тут очень сложно.


[09.11.2022 12:12:06]
 [08.11.2022 23:37:41]"С моей точки зрения эти радиоприемники 16 штук- там вообще нафиг не нужны..."
[09.11.2022 0:24:02] "Можно где то взять сухой контакт..."

вы правы, по СП 133 п.6.1. Коммуникации СОУЭ допускается проектировать совмещенными с сетью связи проводного радиовещания...

Но по поводу "Можно где-то взять сухой контакт" - так нельзя, данную услугу могут предоставлять только операторы связи с соответствующей лицензией, список которых утверждается президентом, и для этого надо обязательно запросить ТУ и выполнить работы согласно этого ТУ


[09.11.2022 12:55:55]
 Соуэ 2 типа вообще.. все экспертизы пройдены и второй год идёт реконструкция. Сама проектная по сп5 ещё сделана. На Интер м громкая связь по зданию. Здание 4 этажа чердак подвал. Проблема вылезла сейчас только.


[09.11.2022 13:46:04]
 Грубо говоря проектная начала делаться ещё в 2016 году на реконструкцию здания. Насколько мне известно экспертизы ооочень долго делались и вроде как даже заворачивали. Крайняя была вроде в 20 году. Быстрее и дешевле было заново построить, но ... Вообщем счас нужно изящное решение по "подключению к сети радиофикации с возможностью получения сигналов оповещения расцо го и чс"


[09.11.2022 14:03:29]
 честно говоря, только сейчас я понял суть проблемы.

Что делать, если проект прошёл экспертизу, а ТУ просрочились и работать по ним нет возможности? Можно просто получить новые ТУ, нужно ли проходить экспертизу повторно или есть изящное решение?


[09.11.2022 14:14:53]
 УВ.Koui, именно так.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ГОЧС]Тема: подключение к сети радиофикации с возможностью получения сигналов оповещения расцо го и чс      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.