 Всем привет.
Согласно п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать только радиаторы
отопления, трубопроводы (стояки) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения
противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения,
канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и
выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении
трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток должны быть заполнены негорючими
материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций.

Вопрос следующий - можно или нельзя размещать электросветильники в незадымляемых лестничных клетках?


[20.12.2024 15:42:07]
 =Вопрос следующий - можно или нельзя размещать электросветильники в незадымляемых лестничных клетках?=
Конечно же нет. Можно использовать только переносные эл.фонари со степенью защиты,как минимум,IP53, и двумя независимыми источниками питания.


[20.12.2024 15:44:09]
 ну а если серьезно. Вот читаю дословно "внутри незадымляемых лестничных клеток допускается предусматривать ТОЛЬКО..........."

Видите слово "ТОЛЬКО"?


[20.12.2024 16:28:23]
 Ну почитайте дальше раздел 4.4 , например, п.4.4.12
=Видите слово "ТОЛЬКО"?=
Вижу.Сделайте электропроводку для электропитания светильников не внутри ЛК (открытую) , а в ограждающих конструкциях, т.е.скрытую.
П 4.4.9 не запрещает размещать эл/свет.для освещения незадымляемых ЛК, только электропроводка должна быть скрытая.


[20.12.2024 16:35:49]
 Начальник отдела.
Точно. При этом обязательно с сертификатом ПБ, контролем на кз и обрыв в конструкции и передачей информации на пожарный пост. Если приложены наклейки с перепутанными терминами "указатель", "табло", "знак" и не выполняется функция оповещения при срабатывнии СПС с безусловным обеспечением непрерывной работы до сигнала- то такими приборами пользоваться нельзя без независимой оценки соответствия в форме написания СТУ до выхода актуализированного свода правил " пожарная безопасность всего"


[20.12.2024 16:48:35]
 Чтобы картинка сложилась надо считать что в начале перечислили, что нельзя:
"трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц"
а затем дополнительно нам написали, что из это разрешенного (разрешено то, что не запрещено" перечня ограничивается для Н2.

Тогда светильники можно предусматривать, если они удовлетворяют первому абзацу "не выступают из плоскости стен на высоте до 2,2 м".

В противном случае, если считать 3-ий абзац самостоятельным и только, то нельзя и двери ставить, и всякие табло "выход", ИПРы, считыватели и т.п.
А так да, проблемы в изложении есть.


[20.12.2024 16:55:06]
 *Ну и собственно клапаны и вентиляторы противодымной вентиляции в незадымляемой л/к тоже нельзя ставить при таком подходе =).

Наверное, искать самому способ толкования нормы неправильно, но это необходимо хотя бы для успокоения.


[20.12.2024 17:13:12]
 Пункт написан очень плохо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: светильники в незадымляемых лестничных клетках      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.