ДУ в торговом зале?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2024 15:53:02]
 Вроде уже сто раз обсуждали, но хочу уточнить у коллег.

Есть магазин 1 этажный Ф3.1 размеры 30х6 м, в нем 4 помещения: торговый зал 6х7 м, склад 60 м2 без р.м., производственное помещение 55 м2 на 1 р.м. и небольшое бытовое помещение персонала, коридоров нет.

В магазине панорамное остекление одной стены 7 м, и одна дверь на улицу, окон нет.

п. 7.2 СП пп. ж) требует ДУ для -торговых залов

Проверяем по п.3.12 есть ли естественное проветривание, проверяем дверной проем на улицу по п. 8.5. СП7 получаем, что дверь как естественное проветривание не проходит. Ни по верхней грани 2 м против 2,5 в СП, ни по ширине 0,24*7=1,6 м против фактической 0,8 м ширины двери.

смотрим п 7.10 понимаем, что ничего перечисленного нет.

Вывод ДУ в торговом зале нужно. Три варианта на выбор либо с насосами, либо с проемами в фасаде, либо с клапанами/люками на кровле.

Что меня смущает.
- магазинов подобных видел много, нигде ДУ не наблюдается как класс
- была норма где-то, что если сотрудники могут покинуть помещение до заполнения его дымом то ДУ не требуется, очевидно что в магазинчике 40 м2 где половина площади это витрины и стойка с 2 рм продавцов кассиров, даже с покупателями может быть покинута за десяток секунд, расчета нет конечно, но он покажет тоже самое.

Что рекомендуете делать в таких случаях? Объект в аренде.


[10.12.2024 17:33:07]
 Первое, что приходит, это посчитать пожарный риск без дымоудаления. По прикидкам, при работе объекта большую часть суток величина риска сходится.


[10.12.2024 18:38:58]
 =Что рекомендуете делать в таких случаях? =
Сделать РПР и забыть про ДУ.


[11.12.2024 9:36:52]
 ==Сделать РПР и забыть про ДУ==

Ув. начальник отдела ®, идея хорошая, так и сделаем, мне только любопытно магазинов таких по России миллионы наверное, как я подозреваю никто не делает ДУ, и насколько мне известно инспектор ГПН приходивший в такие магазины не делал замечания по ДУ.

==большую часть суток величина риска сходится.==

Ув. newtrad ®, я время эвакуации по методике давно не считал если честно, напомните почему большую часть суток? Магазин до 20-00 работает в течении дня не более 7 человек в магазине, обычно 1-2 клиента и 2 менеджера-кассира.




[11.12.2024 10:45:12]
 Мало ли завтра сделаете его круглосуточным. Величина риска зависит от времени пребывания людей не объекте. Не время эвакуации. Ну это все в методике есть.


[11.12.2024 14:10:17]
 Величина инд.пожарного риска на магазины 24 часа без ДУ =0,731*10-6
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ДУ в торговом зале?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.