Требования для аммиачной селитры

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.12.2024 10:08:19]
 Добрый день.
Может кто сталкивался с подобной ситуацией.
На объекте предусматривается временное (до накопления судовой партии) хранение аммиачной селитры. Складирование АМС открыто в мягких герметичных контейнерах по ГОСТ 2-2013 с защитой от осадков и прямых солнечных лучей.
Вопрос в следующем. Такой способ хранения не предусмотрен СП 4.13130 и другими "не пожарными" документами (СП 92.13330, НТП-АПК 1.10.13.001-03, СП 350.1326000). Является ли это основанием для разработки СТУ?


[06.12.2024 12:19:50]
 Хранение селитры должно соответствовать п.8.3 ГОСТ 2-2013.


[06.12.2024 12:32:55]
 Спасибо. Таким образом ответ: "Для разработки СТУ недостаточно оснований, при условии хранения АМС в МК в штабелях под навесом, если срок хранения не превышает 6 месяцев с момента изготовления"
Но в этом случае не определены противопожарные расстояния до объектов защиты, отсутствуют требования по системе обнаружения и тушения пожара. Или можем принимать по складам контейнеров?


[06.12.2024 13:16:48]
 А что если так:
1. Хранение под навесом? Навес - сооружение? Если да, то по расстояниям табл. 1 СП92.
2. Нет конкретных требований по автоматическим ИП СПС - ставьте ручники по 6.6.27 СП484.
3. Нет конкретных требований по АУПТ - не защищаете, тушение передвижной пожарной техникой.


[06.12.2024 13:48:30]
 =На объекте предусматривается временное (до накопления судовой партии) хранение аммиачной селитры=
А что это за объект?


[06.12.2024 15:57:57]
 =Но в этом случае не определены противопожарные расстояния до объектов защиты=
Для таких объектов расстояния определяются расчетным путем. Даже если вы в СТУ установите п/п расстояние, то его все равно нужно будет подтвердить расчетом.
См.аналогию в п.7.8 СП 302


[06.12.2024 17:01:59]
 Начну по порядку:
1. Объект морской терминал.
2. Понимаю, что любые расстояния прописанные в СТУ потребуют на совете подтверждение в виде расчетов (например теплотехнических). Здесь вопрос в другом: надо СТУ на хранение открытым способом или достаточно ГОСТ 2-2013?
3. По поводу расстояний и средств защиты. Если рассматривать это как контейнерную площадку, то есть и требования по расстояниям к контейнерной площадке, есть требования по расходу воды для наружного пожаротушения и есть требования к размещению ИПР на КТ (ГГЭ уже тоже ознакомилась с СП 350)


[06.12.2024 18:04:33]
 =1. Объект морской терминал.=
Так может тогда надо было начать с ТР о безопасности объектов морского транспорта и раздела 5.3.14 "Терминалы специализированные для аммиачной селитры и ее производных" в СП 350


[09.12.2024 9:01:39]
 Да, спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 