О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

АУП и СПС в цокольных помещениях

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.10.2024 20:26:38]
 Уважаемые коллеги! Никогда ранее не сталкивался с подобного рода объектами, поэтому прошу помощи.
Ситуация:
Имеется помещение производственного назначения с использованием несжижанного природного газа, площадью 264 м². Высотой 3 м над уровнем земли и 3 м ниже уровня земли. Категория по взрывопожароопасности - А. Имеется ли необходимость оснащать данное помещение пожаротушением? Или же можно обойтись СПС?


[17.10.2024 21:20:57]
 Помещения категории А, Б нельзя размещать в цокольном или подвальном этаже здания любого КФПО.


[18.10.2024 6:01:41]
 Даже если это одноэтажное моноблочное помещение? Будьте добры подсказать в какой нормативке можно почитать об этом подробнее.
АРА

[18.10.2024 7:12:43]
 В п. 4.16 СП 4.13130.2013 речь о любых зданиях.

===Имеется помещение производственного назначения с использованием несжижанного природного газа===

Про сжиженный природный газ слышал, а "несжижанный" что за зверь такой?
А точно это помещение?

Варианты:
1. Уйти от категории А.
2. Уйти от здания.
3. Обеспечивать соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности иными условиями (ч. 1 ст. 6 123-ФЗ).


[18.10.2024 7:35:46]
 Кроме того, на данный момент нет методик по АПТ для тушения горючих газов.


[18.10.2024 9:18:26]
 IMHO
Если по современным нормам, то открываете СП486 и смотрите в таблице 3 строчку 7.1 - нужна только пожарная сигнализация.
Если по старым нормам, то открываете ПП РФ N1464 и ничего там не находите. Нет норм - надо СТУ?


[21.10.2024 10:09:15]
 Торможу.
По старым нормам раз нет в перечне ПП РФ №1464 такого помещения, то не требуется ни СПС, ни АПТ.


[21.10.2024 11:06:42]
 СП 486. Таблица 3, пункт 7.1, если у вас обращаются ТОЛЬКО горючие газы; пункт 7.2, если у вас помимо горючих газов имеется иная горючая нагрузка.

Другой вопрос, что такое "одноэтажное моноблочное помещение"? Может, это и не помещение вовсе, а наружная установка? Или вообще некое некапитальное строение? А люди там могут быть? Вам бы определиться сначала, что это у Вас там такое.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: АУП и СПС в цокольных помещениях      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.