Тип СОУЭ в корпусе высотного здания

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.10.2024 9:30:32]
 Здравствуйте.
Высотный общественный комплекс состоит из двух корпусов (высотой 60 м и 30 м), объединенных стилобатом.
В соответствии с табл. 7.1 СП477, в отсеке высотной части требуется СОУЭ 4-го типа.
Распространяется ли это требование на корпус высотой 30 м?


[13.10.2024 10:40:22]
 Нет, поэтому обычно колхозники и сочетают легко 2 и 4 тип на одном объекте )))


[13.10.2024 16:52:56]
 Мало исходных данных.
1 - см. СТУ. 2- в таб.7.1 отсеки, а не корпуса. В одном корпусе может быть два отсека, а могут и один корпус разделить на два отсека.
3 - не могу найти актуальный СП 253, но там были интересности "Пожарный отсек не может быть разделен на отдельные зоны оповещения. Структура СОУЭ должна быть блочной с обеспечением работы блоков в автономном режиме в пределах пожарного отсека", в таком случае особой разницы между 3 и 4 типами нет.


[13.10.2024 17:27:44]
 Ясно, спасибо.
А вот если в высотном здании на первом этаже предусмотрен отдельный пожарный отсек, то допускается ли на первом этаже, к примеру, 3 тип, на остальных этажах высотной части - 4 тип?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Тип СОУЭ в корпусе высотного здания      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.