расстояния до АЗС

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.10.2024 12:48:34]
 подскажите кто в теме:
по ФЗ-123 ст. 71 и СП 156 с изм1

расстояния от АЗС до общественных зданий измеряется до окон и дверей здания.

правильно ли я понимаю что до глухой стены без проемов EI15 для общественного здания II-IV степени огнестойкости расстояние нужно принять 15 м по табл. СП 4.13130, а до окон и дверей 25 м (для АЗС с подземными резервуарами) или здесь что то не так?


[01.10.2024 13:09:27]
 1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).


[01.10.2024 14:24:10]
 Comfire ®

[01.10.2024 13:09:27] 1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

- да это понятно, но вот до окон и дверей - а до стен без проемов - что можно вообще не выдерживать расстояния - ведь это не правильно
АРА

[01.10.2024 14:40:05]
 ===правильно ли я понимаю что до глухой стены без проемов EI15 для общественного здания II-IV степени огнестойкости расстояние нужно принять 15 м по табл. СП 4.13130, а до окон и дверей 25 м (для АЗС с подземными резервуарами) или здесь что то не так?===

Не совсем, см. п. 6.3 СП 156. Полагаю, что СП4 в рамках ст. 71 123-ФЗ не применяется, но если у Вас другие объекты на АЗС, то вполне возможно.


[01.10.2024 14:50:48]
 zain, на этот некорректный вопрос иначе невозможно ответить.

==а до стен без проемов - что можно вообще не выдерживать расстояния ==

норму прочтите, которую ранее сами упоминали.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расстояния до АЗС      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.