 Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом, кто сталкивался с такой ситуацией:
В складе ГСМ хранятся разные ЛВЖ, ГЖ, необходимо сделать расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.
Для хранимого там растворителя-646 не могу найти константы уравнения Антуана - где можно найти такую информацию, либо как можно выполнить альтернативный расчет не противореча при этом методике СП 12.13130.2009?
И как быть с другими жидкостями, для которых нет данных: тормозные жидкости и охлаждающие жидкости?


[23.09.2024 18:49:52]
 Многокомпонентные жидкости допускается считать по комплексному показателю. Зависит от состава смеси жидкостей
П. 4.3 сп12.13130
Как посчитать комплексный показатель есть информация на https://www.vniipo.ru/vopros-otvet/s...
Рабочий калькулятор есть на https://pozhbez.online/component
Для расчета взрывоопасных категорий наиболее опасное вещество для расчета так же определяется расчетом комплексного показателя


[23.09.2024 20:29:40]
 Спасибо за ответ,
успел за день начитаться, помогло это - Г.Т Земский.,вед. науч. сотр.,канд. хим. наук,,с.н.с., В.А Зуйков, нач. сектора, канд.техн. наук, с.н.с. (ФГБУ ВНИИПО МЧС России) Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расчет категорий при отсутствии справочных данных      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.