Прокладка линии за подвесным потолком скрытая или нет?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.08.2024 13:36:13]
 Подскажите какими действующими нормативными документами определять:
прокладка кабеля за подвесным потолком скрытая или открытая?

ПУЭ содержали, исходное для современного состояния дел, определение скрытой и открытой прокладки. Были "выкинуты на мороз"- стали добровольного применения. Учитывая, сложившуюся применительную практику, когда малограмотные "эксперты" требование про пол метра в свету обращали преимущественно на слаботочные системы и только на монтаж, но не на документацию, пусть покоятся с миром. Электрики теперь живут с СП 76, 256 и т.д. Но они распространяются на электроустановку, наши системы для них потребитель.

По СП 6 наши лини за потолком теперь не скрытые, а открытые. 3.7 "(Электропроводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола,". Про проходное/непроходное пространство за потолком теперь нет никакой связи.
СП 134, который типа претендует на общие правила для всех, в том числе и противопожарных систем, также в 7.3.8 скрытыми считает только прокладку в массиве стен и перекрытий.

При этом СП 484 в 6.2.13 определяет извещатели как скрытые. "ИП, устанавливаемые скрыто, например в пространствах за подвесным потолком,"

Получается: за потолком, по перекрытию открыто прокладываем кабель к скрытостоящем на этом же перекрытии извещателю.
Или?


[06.09.2024 12:23:30]
 Можно набраться смелости и сослаться на справочное Приложение F ГОСТ Р 50571.5.52-2011, в которой упоминается "скрытая прокладка... в подвесных потолках".
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Прокладка линии за подвесным потолком скрытая или нет?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.