Требование к необхимости монтажа ОКЛ в старых нормах

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.08.2024 18:44:04]
 Здравствуйте. Подскажите, где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?


[25.08.2024 18:49:52]
 СП 6.13130.2009 п.4.5, п.4.15


[26.08.2024 11:04:13]
 В актуальном СП 6 в п. 6.3 указано, что электропроводки СПЗ допускается выполнять неогнестойкими кабелями.
Значит ли это, что в кольцевых линиях связи при подключении в них изоляторов короткого замыкания ОКЛ не обязательно и можно применить для монтажа пластиковый крепеж?


[26.08.2024 11:23:55]
 >что электропроводки СПЗ допускается...

Оператор "допускается" используется в специальной норме, которая изменяет действие общей нормы для конкретной ситуации. В данном случае п. 6.3 изменяет действие общей нормы в п. 6.2, которая говорит об обязательном применении огнестойких кабелей.


[26.08.2024 12:22:39]
 П. 6.4 исключает электропроводки выполненные по п. 6.3 из цели "работоспособность электропроводок". Т.е. для них работоспобность электропроводки во время пожара вообще не должна обеспечиваться.


[26.08.2024 13:33:33]
 Так Вам "в старых нормах", как написано в топике, или в актуальных?!


[27.08.2024 9:30:44]
 Как в старых. А вопрос по новым - на будущее.


[27.08.2024 13:14:40]
 >>>>>где в СП 5.1313.2009 было указано, что следует применять ОКЛ при монтаже АПС? Или может это в каком-то другом документе надо смотреть?<<<<

Нет такого требования ни в старых нормах ни в новых.
В СП 6 только ссылки на ГОСТЫ.
Ни в одном документе нет понятия ОКЛ. Это собирательная аббревиатура, маркетинговый ход производителя.
Используя в проекте аббревиатуру ОКЛ Вы в обязательно должны давать расшифровку, что Вы подразумеваете под ней.
Т.К даже разные производители поставляют под наименованием ОКЛ разные наборы.
Нет на ОКЛ общей нормативной базы. Поэтому у производителей полный полёт фантазии.
И если у вас есть сертификат на ОКЛ, то это совсем не значит, что Вы можете не предоставлять сертификат на кабель.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Требование к необхимости монтажа ОКЛ в старых нормах      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.