Ширина междуэтажного пояса

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.08.2024 10:26:37]
 Здравствуйте.
В актуальном СП 2 добавили сведения о ширине междуэтажного пояса:

п. 5.4.18:
• а) в местах примыкания к перекрытиям высота междуэтажного пояса по вертикали (в том числе, в случае наклонных стен) должна быть не менее 1,2 м и ширина не менее ширины нижерасположенного проема.

Значит ли это, что если окна находятся не под друг-другом, а рядом по диагонали (то есть непосредственно над нижним окном проем отсутствует), то междуэтажный пояс в этом случае допускается не предусматривать?
Sdn

[26.08.2024 15:03:30]
 Нет, не значит. Ваша задача - обеспечить нераспространение пожара с нижележащего этажа на вышележащий. Если сверху нет проёма, это не значит, что стена вышележащего этажа не должна соответствовать требованиям, предъявляемым к междуэтажному поясу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Ширина междуэтажного пояса      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.