[14.08.2024 5:55:18]
 Коллеги подскажите, кто-то может сталкивался. Необходимо провести расчёт категории склада, хранение ранее эксплуатировавшиеся свинцовых автомобильных АКБ. При хранении АКБ выделяется водород, как рассчитать количество водорода поступившего в объём помещения при хранении АКБ.


[14.08.2024 6:19:18]
 Добрый день. Ничего сложного нет. Аналогичный расчет представлен в пособие к СП 12.13130.


[14.08.2024 8:11:50]
 В пособии СП 12.13130 расчёт для зарядной АКБ


[14.08.2024 17:19:30]
 Уважаемый Kon ®!
При хранении АКБ водорода выделяется примерно в десять тысяч раз меньше, чем при зарядке. Поэтому не заморачиваются с расчетами.
Почитать можно книгу
Хрюкин Н. С.
Вентиляция и отопление аккумуляторных помещений.—
М.: Энергия, 1979.—120с.
Есть на Проектанте
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: расчёт категории      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.