область применения СП 1.13130.2020

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.08.2024 10:55:15]
 Всем привет. Согласно п. 1.2 СП 1.13130.2020 настоящий свод правил не распространяется на ................... здания с числом подвальных этажей более одного, за
исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым
изложены в настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы по
пожарной безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня земли.

Есть вопросы:
1. Если в здании есть подвал, а под ним техподполье, то СП 1.13130.2020 распростнаняется на здание?
2. Что значит "когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в настоящем своде правил"? Какие требования должны быть указаны к двум подвальным этажам здания?


[03.08.2024 11:33:33]
 И ещё - как в здании может быть 2 подвальных этажа? Нижний этаж в любом случае будет подземным, а не подвальным


[03.08.2024 12:24:41]
 =на здания с числом подвальных этажей более одного=
Подземных более одного.
= Если в здании есть подвал, а под ним техподполье, то СП 1.13130.2020 распростнаняется на здание?=
см. пп.4.2.12, 4.4.12, 4.4.19.
= "когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в настоящем своде правил"?=
Например, многоэтажные (до 5 эт. вкл.) подземные автостоянки. См.раздел 8.4


[03.08.2024 12:35:18]
 что значит "подземных более одного"? Такого в п. 1.2 СП 1 не написано, там написано "подвальных". Учитывая определение подвального этажа можно сделать вывод, что в здании в принципе не может быть более одного подвального этажа. Подвальным может быть только один этаж, далее идут либо цокольные, либо подземные этажи.

В п. 1.2 СП 1 речь идет именно о подвальных этажах? Т.е. техническое подполье не считается подвальным этажом?

Про многоэтажные подземные автостоянки понятно. Есть еще какой-нибудь пример?

Да и вообще, учитывая написанное мной в перво абзаце можно дальше даже и не читать ))


[03.08.2024 13:07:29]
 =что значит "подземных более одного"? Такого в п. 1.2 СП 1 не написано, там написано "подвальных"=
Во ВНИИПО исходят из того, что подземный этаж является подвальным.


[03.08.2024 13:44:38]
 =Про многоэтажные подземные автостоянки понятно. Есть еще какой-нибудь пример?=
Есть только общее требование, изложенное в п.4.4.19.


[07.08.2024 11:45:18]
 Уже пришли к мнению, что коряво прописано.
Подвальный этаж может быть только один (и он расположен непосредственно под первым этажом).
Вроде, в изменении №2 хотели это поправить.


[31.08.2024 13:48:20]
 публикую отчет

был задан вопрос во ВНИИПО:
Добрый день!
Прошу вас разъяснить требования п. 1.2 СП 1.13130.2020:
Настоящий свод правил не распространяется на ................... здания с числом подвальных этажей более одного, за исключением случая, когда в указанных этажах размещаются части здания, требования к которым изложены в настоящем своде правил, либо для которых разработаны нормативные документы по пожарной безопасности, учитывающие их размещение относительно уровня земли.

Прошу пояснить:
1. Как может выглядеть здание с двумя подвальными этажами? Подвальный этаж - это этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки уровня земли более чем на половину его высоты. Соответственно, этаж под подвальным этажом будет являться не подвальным, а подземным (этаж подземный: Этаж с отметкой пола ниже наиболее низкой планировочной отметки уровня земли на всю высоту помещений).
2. В терминологии п. 1.2 считаются ли подвальными этажами технические подполья? В нормативных документах по пожарной безопасности всегда идет разграничение по подвальным этажам и техническим подпольям.
3. В каких случаях в СП 1.13130.2020 изложены требования к зданиям с двумя и более подвальными этажами? Кроме подземных автостоянок ничего же нет?


Был получен ответ из ВНИИПО:
Специалисты института рассмотрели Ваше обращение, поступившее в
форме электронного документа, зарегистрированное от 05.08.2024 №ГИ-117-974,и сообщают следующее.
По существу обращения сообщаем, что определения терминов «этаж
подвальный», «этаж технический» и т.д в области пожарной безопасности не имеют специального значения, отличного от общестроительного понятия.
В соответствии с п. 3.1.42
СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009
Общественные здания и сооружения» этаж подвальный: этаж, отметка пола
помещений которого расположена ниже планировочной отметки уровня земли
более чем на половину высоты помещения.
В соответствии с п. 3.1.44 СП 118.13330.2022 этаж технический: этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций высотой не менее 1,8 м до низа несущих конструкций.
Примечание – может быть расположен в любой части здания: в нижней
(техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания.
Исходя из представленных определений, понятие «технический этаж»
определяет назначение этажа (например, для размещения инженерного
оборудования, прокладки коммуникаций и пр.), а понятия «цокольный» или
«подвальный» этажи – размещение отметки пола этажа относительно
планировочной отметки земли.
Требования к двум и более подземным этажам содержатся, например,
в п.п. 4.4.19, 8.4.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы».
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 