Противопожарная дверь выхода на улицу

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.08.2024 10:44:49]
 Уважаемые специалисты доброго дня. Подскажите пожалуйста, нередко на объектах встречаю установленные противопожарные двери выхода на улицу из здания, и выхода на лестницу 3-го типа из здания. Собственник говорит что это устное пожелание инспектора, и в следующий раз будет административка если не выполнят.

Подскажите, может быть я что то упустил, противопожарная дверь же отделяет пожароопасные помещения друг от друга, или от административных помещений.

Зачем противопожарная дверь выхода на улицу?


[02.08.2024 11:09:39]
 Противопожарная дверь не "отделяет пожароопасные помещения друг от друга". Она служит заполнением проемов в противопожарных преградах и препятствует я распространению пожара и продуктов горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени.

Противопожарные двери устанавливают на входе в здания из-за того, что они хорошо тепло держат и достаточно вандалоустойчивые. Случаеися,что бюджетные организации сами просят выписать им предписание. Т.к. на замену входных дверей не всегда есть деньги в бюджете, но на пожарную безопасность шансы получить финансирование много выше. Иногда таким образом проводят косметические ремонты.

Административки не будет...


[02.08.2024 11:33:14]
 Собственник говорит что это устное пожелание инспектора, и в следующий раз будет административка

А визитку где эту дверь заказать он при этом не даёт?)


[02.08.2024 11:41:46]
 Например СП 2, п. 5.3.6 если простенок в месте примыкания противопожарной стены недостаточного размера.

Но чаще всего такое просто малограмотные фантазии.


[02.08.2024 11:49:52]
 Ув. Не мудрый ® посмотрите п. 4.4.7. СП 1.13130


[02.08.2024 13:44:17]
 Rujero ®

...Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения...

Получается если эвакуация из коридора этажа требуется противопожарная дверь?

Видимо потому чтобы пожар с этого этажа не блокировал остальные этажи и можно было спокойно эвакуироваться.


[02.08.2024 13:57:37]
 Если у Вас предусмотрена эвакуация на лестницу 3-го типа из нескольких помещений или поэтажных коридоров, то требуется


[02.08.2024 15:11:32]
 "Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения…".

1. Дверные и оконные проемы не могут иметь предел огнестойкости. Проем - это отверстие, дыра в стене или перекрытии. Дыра не может быть противопожарной.

2. В коридоре п/п дверь не требуется. Только для "транзитного" или "проходного" помещения.

Предложение содержит присоединительный союз " a также", поэтому пункт следует читать таким образом:

Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов(?), ведущих:
- на площадки указанных лестниц из коридора;
- из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения.


[02.08.2024 15:30:27]
 Comfire ® Спасибо за разъяснение


[02.08.2024 15:53:52]
 =Она служит заполнением проемов в противопожарных преградах и препятствует я распространению пожара и продуктов горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени.=
Бывают исключения. Например, п/п двери устанавливают при выходе из ЛК на кровлю, при том, что стены ЛК не являются противопожарными преградами.
Двери венткамер согласно п.8.1 СП 7 должны быть противопожарными, если принять требования данного пункта как написано.
Можно еще найти подобные исключения.


[02.08.2024 19:03:55]
 4.4.7 Не нормируется предел
огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из
коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации
только из этого помещения.

Прикольно, не обращал внимания на этот пункт. А в других случаях (например, когда в офисном здании имеется лестничная клетка и лестница 3-го типа) получается, что выход на лестницу 3-го типа должен быть через противопожарную дверь???


[02.08.2024 20:02:00]
 ===получается, что выход на лестницу 3-го типа должен быть через противопожарную дверь???===

He получается так. Во Всевселенском НИИПО еще не придумали, как нормировать огнестойкость порталов телепортов, кротовых нор в космосе, ну и дверных, да и оконных проемов тоже.

А вообще это оч.корявая норма про витражи и остекленные двери. Простая деревянная дверь решает проблему на 100500+%.

Это требование можно привязать к следующему абзацу, применительно для "системы одиночных технических помещений". Например, кинобудка. Только какой экстремал будет ставить там наружные противопожарные стеклянные двери 2-го типа? Уверен, что инспектор про такие и не слышал.


[02.08.2024 21:02:41]
 ну так-то да, нигде не сказано, что выход на лестницу 3-го типа должен быть через противопожарную дверь

СП 2.13130.2020
5.4.4 Класс пожарной опасности заполнений проемов в ограждающих конструкциях зданий
(дверей, ворот, окон и люков), а также фонарей, в том числе зенитных, не нормируется. Пределы
огнестойкости таких конструкций не нормируются, за исключением специально оговоренных случаев
и при нормировании пределов огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах.


[05.08.2024 7:31:37]
 Добрый день.
Бывает случаи, когда на лестницу 3-го типа предусмотрены поэтажные выходы, или смежные производственные (технические) помещения имеют выход на лестницу 3-го и экспертиза требует п/п двери ссылаясь на данный пункт.


[05.08.2024 9:23:45]
 Oчень добрый вечер! В данном пункте нет ничего про двери. Только про противопожарные проемы:
"Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения."


[05.08.2024 9:32:12]
 так а зачем вообще написали фразу "Не нормируется предел огнестойкости для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения."?

то есть если идти от обратного, то можно сделать вывод, что в остальных случаях двери и окна при выходе на лестницу 3-го типа должны быть противопожарными?


[05.08.2024 10:11:17]
 В ответ на Ваш запрос сообщаю, что в соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов.
Указанное требование означает, что лестница 3-го типа должна размещаться у глухого участка стены, а расстояние между ближайшими точками проекций оконных и дверных проемов и конструкций лестницы на уровень земли должно быть не менее 1 м. Данное требование не относится к дверным проемам, предназначенным для выхода на указанную лестницу из поэтажных коридоров, и дверному проему выхода из общего коридора 1 этажа непосредственно наружу.
Также сообщаю, что возможность уменьшения указанного расстояния при наличии противопожарных окон, штор и иных вариантов заполнения проемов нормативными документами по пожарной безопасности не предусмотрена. Таким образом, размещение лестницы на расстоянии менее нормативного является нарушением требований СП 1.13130.2009.


[05.08.2024 10:32:15]
 Данный п. 4.4.2 прежнего СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» был очень несовершенным и не доконца проработанным:
"Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов".
Из-за этого требовались постоянные разъяснения учёных из ВНИИПО. Теперь эта проблема уже неактуальна и п.4.4.7 нового СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" coдержит совершенно понятные требования, котооые не требуют никаких дополнительных пояснений.


[06.08.2024 15:48:49]
 Comfire ®[05.08.2024 9:23:45] Все таки в этой норме не хватает слова "ЗАПОЛНЕНИЕ"
Не нормируется предел огнестойкости ЗАПОЛНЕНИЯ для оконных и дверных проемов, ведущих на площадки указанных лестниц из коридора, а также из помещения, в случае, если лестница 3-го типа предусмотрена для эвакуации только из этого помещения"


[06.08.2024 16:05:02]
 11247, чего не хватает, а что в норме лишнее не мне решать. Я читаю норму так, как она закреплена разработчиком. Мы все живем с тем, что придумал разработчик. Например, эту дурацкую норму про предел огнестойкости для оконных и дверных проемов.


[06.08.2024 17:31:28]
 В любом случае нигде не сказано, что двери и окна должны быть противопожарными


[06.08.2024 18:10:38]
 B 123-ФЗ есть такая Таблица 24. Про пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах. В ней содержатся пределы огнестойкости для дверей с остеклением более 25 процентов по показателям EIW.
Для окон показателей I и W нет вообще. Таких не существует. Как исполнить следующее требование "Допускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30"?
Каким образом нормируются пределы огнестойкости для оконных и дверных проемов и какого типа требуются (и требуются ли вообще) противопожарные двери и окна для этих самых проемов?


rfcrf

[21.11.2024 9:37:55]
 Коллеги! В производственном цехе установлена противопожарная дверь. Категория помещения В3. В связи с производственной необходимостью планируется перенос п/п двери через коридор и там установить противопожарную дверь. В коридоре имеются другие производственные помещения. Я так понимаю нужно внести изменения в проектную документацию или еще др. мероприятия?


[21.11.2024 14:16:30]
 ===Я так понимаю нужно внести изменения в проектную документацию...===

Oчень интересно. И как Вы себе эти изменения представляете? Замазать штрих-корректором ненужные двери и нарисрвать их в другом месте? И так во всех томах и всех экземплярах? Или везде старые листы из альбомов выдрать и заменить другими?

rfcrf

[21.11.2024 14:53:20]
 =Или везде старые листы из альбомов выдрать и заменить другими? =
Обратиться в проектную организацию, после БТИ.


[21.11.2024 16:09:21]
 Eще и после БТИ! Почему БТИ?


[27.11.2024 16:51:39]
 Правильно в соответствии с ч. 10 ст. 15 ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009; п. 571, Перечня по приказу Росархива № 142 от 28.12.2021... Остальное допустимо в связи с нарушением указанных выше нормативных правовых актов))) Канешна ИМХО!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 