Прокладка кабеля к пожарным датчикам в чистом помещении.

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.08.2024 10:39:44]
 Добрый день. Помогите пожалуйста решить вопрос в чем проложить кабель к ИПР в чистой зоне молочного производства. Дело в том, что по проекту заложены трубы из нержавеющей стали и взрывозащищенные фитинги. ИПР также взрывозащищенная из нержавейки. Заказчик почему то зарубил наш проект и утверждает, что в трубе могут завестись микроорганизмы и нет возможности промыть кабель. Предлагает сетчатый нержавеющий лоток. Мойка помещения осуществляется средством с содержанием кислоты. Нужны документы доказывающие заказчику его неправоту. Или мою неправоту.
Рустам74

[01.08.2024 11:48:09]
 ГОСТ Р 56640 ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ Проектирование и монтаж

5.1.4 Планировочные решения должны предусматривать: ... - возможность уборки (очистки) и технического обслуживания оборудования и инженерных сетей.
8.2 Общим требованиям к инженерным системам является отсутствие выделения загрязнений в чистые помещения.
8.3 Сети и трубопроводы, подводимые к оборудованию, находящемуся в чистом помещении, и проходящие через чистое помещение, подлежат техническому обслуживанию и уборке (очистке).
8.7 Осветительные приборы и электроустановочные устройства должны иметь пыле- и влагозащитную конструкцию и обеспечивать возможность их быстрой замены.

Я полагаю, что Выше решение разумное, а Заказчик зациклился на пунктах 5.1.4 и 8.3.


[01.08.2024 12:08:22]
 Я полагаю, что герметичная труба кроме выделения вредных частиц в чистое помещение защитит от агрессивного моющего средства кабель КПСнг(А) FRHF изоляция которого лично мне не особо внушает доверия.


[01.08.2024 12:17:11]
 >кабель КПСнг(А) FRHF

А зачем к извещателям огнестойкий кабель? Возьмите устойчивый к кислоте.


[01.08.2024 22:19:49]
 Некоторое время назад был один фарм объект, также сети выполняются или скрыто с герметизацией выводов, или в трубах из нержавейки (ну тут больше опуски к столам по центру помещений). То есть не имеет значения что происходит внутри строительных конструкций или внутри трубы т.к. эта грязная зона герметично отделена от чистой зоны.
Отдельно для некоторых систем (которые не могли пережить водород) предусматривалось снятие оборудования перед плановой уборкой (кажется там - Перекись водорода 6 %) замена на новое и отдельное ТО снятого оборудования в нормальных условиях. Тут другая логика, как исключение.
Были в чистых помещениях и рольставни, приводы которых очистить сложно. Там Заказчик как-то при валидации показывал целую инструкцию для персонала по технологии очистки.

Кроме как с Заказчиком и его технологами, это больше не с кем обсуждать - ему виднее какие у него требования к чистоте и её поддержанию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Прокладка кабеля к пожарным датчикам в чистом помещении.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.