Эвакуация из номеров гостиницы через лифтовый холл

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.07.2024 9:57:19]
 Здравствуйте.
Допускается ли эвакуация из номеров гостиницы в лестничные клетки через лифтовый холл для пожарных?
Двери номеров будут предусмотрены противопожарными в дымогазе.


[30.07.2024 9:59:32]
 Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях,
пожарных отсеках
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

16. Дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие
помещения, кроме лестничных клеток, должны защищаться противопожарными дверями с пределом
огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее
EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре, либо лифтовые шахты в
зданиях и сооружениях должны отделяться от коридоров, лестничных клеток и других помещений
тамбурами или холлами с противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)


[30.07.2024 10:09:19]
 Получается можно.


[31.07.2024 10:25:35]
 ТР 123-ФЗ, статья 89, часть 3:
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
2) из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного:
а) непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;
б) непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа;
в) в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
д) на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.

Случай, чтобы путь эвакуации проходил сквозь лифтовой холл для пожарных, здесь не указан.
Хотя, в высотных жилых домах такое решение применяется довольно часто.


[31.07.2024 13:00:33]
 4.2.1. При проектировании эвакуационных путей и выходов допускается:
– предусматривать на путях эвакуации размещение тамбур-шлюзов, тамбуров, если их
использование необходимо по условиям технологии либо предусмотрено настоящим сводом
правил, а при выходе непосредственно наружу из здания тамбуры (в том числе двойные), не
считая их отдельными помещениями;

лифтовой холл по сути не помещение, а пространство перед лифтами, поэтому по п. 4.2.1 СП 1.13130.2020 эвакуация через ЛХ допускается

Требования к ЛХ принимаются как к путям эвакуации

СП 477

6.9 Отделку, облицовку стен, потолков, покрытия полов на путях эвакуации (в общих коридорах,
холлах, вестибюлях, фойе, лестничных клетках, лифтовых холлах) предусматривают из материалов с
пожарной опасностью в соответствии с [2, таблица 28] как для зданий высотой более 17 этажей или
более 50 м.
Материалы заполнения подвесных потолков на путях эвакуации (в общих коридорах, холлах,
вестибюлях, фойе, лестничных клетках, лифтовых холлах) должны отвечать требованиям к
материалам отделки, облицовки потолков в соответствии с [2, таблица 28].

8.9 Пути эвакуации не допускается предусматривать через поэтажные лифтовые холлы, за
исключением лифтовых холлов для транспортирования пожарных подразделений и лифтовых
холлов, используемых в качестве безопасных зон.


[31.07.2024 13:51:40]
 8.9 Пути эвакуации не допускается предусматривать через поэтажные лифтовые холлы, за исключением ....лифтовых холлов, используемых в качестве безопасных зон.

Помню, схватились с Мосгосэкспертизой, когда отстаивали такое решение "путь эвакуации через лифтовой холл, используемый в качестве безопасной зоны". Заставляли нас делать обходной коридор.


[31.07.2024 13:53:58]
 =лифтовой холл по сути не помещение=
СП 118 п. 3.1.13 лифтовый холл: Помещение перед входом в лифт (лифты)

Было в свое время несколько писем ВНИИПО о том, что эвакуация людей при пожаре через лифтовой холл является нормативным вариантом при условии выполнения п.1 ч.14 ст.89 и ст.140 ТРоТПБ.
Потом было еще письмо, что лифтовой холл это частный случай холла, и эвакуация через него соответствует п/п в) п.2 ч.3 ст.89.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Эвакуация из номеров гостиницы через лифтовый холл      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.