О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Нужен ли контроль питания люка дымоудаления?

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.07.2024 11:16:03]
 Для люков дымоудаления в кровле производственного здания предусматриваются модули дымоудаления (МДУ-1С, но не важно). Модули контролируют цепь питания. Но люки дымоудаления подобраны на =24В (ДЫМОЗОР-100-600х1400-П-1600-24-0-С), а электрики говорят "у нас нет 24В на объекте, вставим драйвер между модулем и люком и все заработает". Даже не знаю, что они имеют ввиду под словом "драйвер"...
Собственно, вопрос, заработает ли такая система и насколько это нормативно?
Еще и в стадии "П" по этому объекту другое решение, шкаф ШКВАЛ-ЛК-О2-(ЦШ+ЦШ)-Е. ГГЭ прошли, теперь в рабочке что-то выкраивают


[30.07.2024 11:57:11]
 Сталкивались с такой ситуацией. В связи с исполнением люков исключительно на -24В предложили использовать именно ШКВАЛ-ЛК.
Под драйвером видимо подразумевается трансформатор 220/24, и контроль линии по 5.17 СП484 будет осуществляться только до него.
В принципе, на вход МДУ-1С можно подать -24В и корректно управлять люком, вопрос только в потребляемой мощности привода и расчете емкости АКБ в ИБЭ.


[30.07.2024 12:27:15]
 Собственно, да, что-то я загнался, можно же трансформатор перед модулем воткнуть и контроль нормальный будет. Расчет АКБ не нужен, первая категория. Потребляемая мощность привода в пределах коммутации модуля. Так что все нормально вроде.


[31.07.2024 11:25:57]
 А разве МДУ сможет управлять штоковыми приводами работающими по изменению полярности (по 2 проводной схеме)?
И что вы подключите на вход концевиков МДУ? У ВЕЗОвских штоковых приводов нет концевиков. Не будет ли она ругаться на их отсутствие? Или ставить свои?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Нужен ли контроль питания люка дымоудаления?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.