Площадь пожарного отсека здания Ф5

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2024 19:56:03]
 Всем привет! Есть 1-этажное здания Ф5 с именно пристройкой (не встройка и не вставка) АБК (2 этажа). Все II C0. АБК отделяется перегородкой 1-го типа. По таблице 6.1 СП 2 определяем площадь пожарного отсека Ф5, которая не должна превышать площадь Ф5+ площадь АБК: смотри, как для 1 этажа или для 2 этажей, учитывая, что АБК 2-этажная и не выделяется в отдельный отсек?


[23.07.2024 9:37:05]
 Немного для размышления: про встройки и вставки написано, что их площадь суммируется с площадью производства, а про пристройки ничего не сказано. Хотя к чему это написали про встройки и вставки - не понятно, ведь как площадь определяется и так написано в п. 6 СП 2.

И все же, если АБК пристроен (отделен перегородками 1-го типа), то по таблице 6.1 смотрим для Ф5 по 1 этажу или с учетом АБК: 2 этажа? Т.е. Ф5 становится 2-этажным из-за АБК?


[23.07.2024 11:10:38]
 =Т.е. Ф5 становится 2-этажным из-за АБК?=
Нет, с учетом положений последнего абз. п.А.4 прил.А СП 56.


[23.07.2024 12:16:27]
 =Нет, с учетом положений последнего абз. п.А.4 прил.А СП 56.=
Нууу, даже не знаю, т.е. если у нас будет 2-этажная вставка или встройка в составе Ф5, отделенная перегородками, то число этажей все равно берем по Ф5, а площадь суммируем?


[23.07.2024 12:38:57]
 Про вставки и встройки было такое разъяснение от ВНИИПО:
От того, что в одноэтажном производственном здании есть встройка (вставка) производственное здание не становится двухэтажным производственным зданием (обратите внимание на п.3.2 СП 56).
Было уже давно такое разъяснение от ВНИИПО, но оно какое-то мутное:
Ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Об определении этажности» № 46-1-27-13-5 от 14.03.2013 г. Сообщаем, что при определении этажности производственных зданий следует учитывать площадки, ярусы этажерок и антресолей (в т.ч. административные вставки и встройки), площадь которых на любой отметке превышает 40 % площади этажа здания. При этом части здания различного функционального назначения (производственная часть и административная встройка или вставка) должны отвечать требованиям, предъявляемых к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности.


[23.07.2024 12:58:23]
 =Ответ от ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Об определении этажности»=
Текстовый вариант письма нашел, а нет ли скана?


[23.07.2024 13:29:49]
 =Текстовый вариант письма нашел, а нет ли скана?=
У меня нет.


[23.07.2024 15:28:11]
 Вообще, по сути, ответ ни о чем. ВНИИПО как всегда в своем репертуаре.


[23.07.2024 17:43:07]
 я бы смотрел по нормам 1-этажного производственного здания


[23.07.2024 18:01:20]
 =я бы смотрел по нормам 1-этажного производственного здания=
Тоже так думаю. Для Ф5 по таблице 6.1 определили, выбрав столбец с 1 этажом.
Тогда обратный вопрос. Открываем таблицу 6.9. Берем по числу этаже АБК, т.е. 2, а площадь смотрим, как сумма пристроенной АБК + Ф5?


[23.07.2024 18:06:36]
 А то странно как-то получается, для A5 выходит неограниченна площадь, а если смотреть теперь для АБК, то 4000 м2. Площадь АБК - 1000 м2, Ф5 3500 м2. Получается, 4500 м2 => АБК уже надо выделять не перегородками 1-го типа, в отдельный отсек?


[23.07.2024 19:16:30]
 =Тогда обратный вопрос. Открываем таблицу 6.9. Берем по числу этаже АБК, т.е. 2, а площадь смотрим, как сумма пристроенной АБК + Ф5?=
И смотрите только площадь пристройки АБК с учетом того, что пристройка должны быть не ниже II с.о.


[23.07.2024 20:39:04]
 =И смотрите только площадь пристройки АБК с учетом того, что пристройка должны быть не ниже II с.о.=
А как же п.6 СП 2? Там ведь нет такого варианта, что можно площадь пожарного отсека смотреть по отдельности для АБК. Здание то одно, противопожарных стен 1-го типа нету.


[23.07.2024 21:14:25]
 п.6.6.1
Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать в соответствии с таблицей 6.9.
Korovke ®

[23.07.2024 22:07:02]
 =п.6.6.1=
Ну да, все так. Мы открываем таблицу 6.9 и смотрим по ней площадь этажа в пределах пожарного отсека АБК, которая определяется пунктом 6!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Площадь пожарного отсека здания Ф5      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.