Подключение АПС Esser к СОУЭ Variodyn D1 через последовательный интерфейс Essernet SEI

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[23.02.2024 18:30:22]
 Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, кому приходилось подключать АПС Esser, а именно контрольную панель IQ8Control-M к системе СОУЭ Variodyn D1 к модулю DOM 4-8, через последовательный интерфейс Essernet SEI.
Какие есть нюансы и подводные камни?
Подключили согласно мануалу но почему то DOM 4-8 не запускается.


[02.03.2024 11:47:05]
 ИнтегриС и DIVO,отзовитесь, похоже кроме вас на данном форуме нет больше специалистов по Esser.


[05.03.2024 19:34:16]
 Добрый день.
Я пару раз отвечал вам через сайт, но похоже с почтой тут есть проблемы. Да, СОУЭ Variodyn D1 занимаемся. Подключали.
Напишите мне на почту, или наберите.
PS. DiVo это тоже я :)
С Уважением!
Винник Владимир,
Генеральный директор ООО "ИнтегриС"
тел. +7 499 394 42 16
моб. +7 916 606 06 30
ICQ 9145786
www.integris.pro
integris-m@mail.ru
Roman_356 ®

[08.08.2024 8:42:46]
 Здравствуйте коллеги. Я обслуживаю системы построенные на Esser и Variodyn d1. Задавайте вопросы или пишите проблемы. Чем смогу помогу.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Подключение АПС Esser к СОУЭ Variodyn D1 через последовательный интерфейс Essernet SEI      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.