АУПТ бункера сбора опилок

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2006 10:20:49]
 Ребята срочно помогите! Сделали предписание оборудовать бункер для сбора опилок АУПТ, объем 1,5-2 куб.м, установлен на улице, морозы зимой достигают -50 (2-3 месяца в Якутии). Смотрел оборудование, ни одно не подходит по техническим характеристикам. Подскажите, что можно установить в таком малообъемном бункере, в который подаются опилки по трубопроводу под давлением.


[11.04.2006 10:28:15]
 А чем у вас склады леса тушат? При -50С думается делают лафетную установку на внешнем пожарном водопроводе и ИПР на столбе.
vahr ®

[11.04.2006 14:06:44]
 А чем обосновывается необходимость АУПТ в отдельно стоящей установке?
В случае пожара от нее ни кто не пострадает.
В случае взрыва древесной пыли АУПТ не спасет.


[11.04.2006 14:14:38]
 Оборудовать бункер для сбора опилок АУПТ требуют согласно п.3 таблицы 4 НПБ 110-03 - Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов независимо от типа оборудуется АУПТ. А бункер примыкает к зданию стройцеха. Так что нам не до смеха.
dik

[11.04.2006 20:09:57]
 Читай снип
СКЛАДЫ ЛЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ НОРМЫ

СНиП 21-03-2003


13 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА

13.1 Противопожарные разрывы от границ

складов лесоматериалов до границ объектов различного назначения и между складами следует принимать по обязательному приложению А настоящих норм.

13.2 Интенсивность подачи огнетушащих веществ на поверхность штабелей и куч открытых складов лесоматериалов при тушении пожара следует принимать не менее величин, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Вид и способ хранения лесоматериалов Интенсивность подачи огнетушащих веществ, лЧм-2Чс-1
Вода Бентонит, бишофит Быстротвердеющая пена
Пиломатериалы в штабелях
Круглые лесоматериалы в штабелях

Балансовая древесина, осмол и дрова в кучах

Щепа, опилки и древесные отходы в кучах
0,45
0,35

0,25 X +0,5

0,1
0,2
0,12

В два раза меньше, чем воды

0,06
0,07
0,15

В два раза меньше, чем воды

0,06

Примечания:
1. За Х принимается глубина очага горения от поверхности, Х > 4 м.
2. Состав бентонита, % по массе: бентонитовый глинопорошок – 15–20; пенообразователь – 2; вода – 77– 82; карбоксиметилцеллюлоза – 0,1 по отношению к количеству бентонита; сода кальцинированная – 1.
3. Состав бишофита, % по массе; хлористый магний–.96; сульфат кальция, хлористый кальций, хлористый натрий и др. –
4. Состав быстротвердеющей пены, % по объему: карбомидоформальдегидная смола – 20; пенообразователь (типа ПО-3НП, ПФ, НС ) – 5; отвердитель - серная или соляная кислота – 3; вода – 72.


Вот и выводы делай чем тушить можно!!!


[12.04.2006 6:10:51]
 dik надо внимательней вопрос читать, мне не надо ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА от открытых куч опилок, а тушить в бункере.
Причем ведь надо будет ставить АУПС, для сработки АУПТ, люди работают только днем. У нас OI складов леса нет, у нас просто маленький стройучасток для внутренних нужд предприятия.
х

[12.04.2006 7:41:31]
 Этак и урны около зданий тушить заставят :)


[12.04.2006 9:58:29]
 Это касается, если оборудование размещено в помещениях, зданиях.Но у якутских МЧС видно другие понятия по развитию.


[12.04.2006 11:08:27]
 жак ®. Вас понять можно. Конечно вам, кажется, что стопка досок это не склад. Но хранение пилолесоматериалов без складирования невозможно(даже если они просто свалены в кучу). Обеспечьте ежедневный вывоз опилок из бункера, предусматрите противопожаный пост, на время производства работ с пиломатериалами и предусматрите необходимое кол-во огнетушителей. С технологией сходите в ГПН.


[12.04.2006 14:27:02]
 Попробуй созвонится с ОАО НПП "Тензор"
Они выпускают автономные установки газового пожаротушения
Вроде должен подойти и ПС ненадо.


[13.04.2006 2:47:46]
 Александр дело в том, что в НПБ110-03 так тумано сказано, что как хочешь так и трактуй.
OI вы наверно живете советскими временами, какой противопожарный пост, у нас людей десятками каждый год сокращают. И какие огнетушители, если бункер герметичный и в него можно попасть только, через выпускное отверстие. А пилометериалы у нас завозят суточный запас, для работы одной смены. Да и заказывать машину для вывоза одного куба опилок каждый день накладно.
Самое смешное, что вчера представитель МЧС сказал установить модуль "Буран" в паспорте которого сказано, что он для тушения древесных опилок не предназначен. Вот тут репу и почешешь. Сейчас согласуют, а потом вздернут.
х

[13.04.2006 8:01:49]
 У вас обработка сырой древесины или полный цикл? Опилки какие? Может пересчитать по НПБ-105. Порошок для древесины не подходит, вода (может при пожаре от АПС осуществять подачу воды в бункер из помещения через утепленный водовод) или газ. Или сделать бункер отдельностоящим.
vahr ®

[13.04.2006 8:52:52]
 У них и так отдельно стоящий
"бункер для сбора опилок АУПТ, объем 1,5-2 куб.м, установлен на улице, "
Вода хорошо, но при первых морозах разорвет все трубы или надо их обогревать кабелем, а это затраты и не малые.
Порошком или аэрозолью тушить тупо.
Остается газ, тем более бункер достаточно герметичный и объем не большой, людей там нет и задержка не требуется.
Так что я считаю оптимальным ставить рядом небольшой балон с хладоном или углекислотой и запускать его от трубки.
vahr ®

[13.04.2006 8:53:22]
 У них и так отдельно стоящий
"бункер для сбора опилок АУПТ, объем 1,5-2 куб.м, установлен на улице, "
Вода хорошо, но при первых морозах разорвет все трубы или надо их обогревать кабелем, а это затраты и не малые.
Порошком или аэрозолью тушить тупо.
Остается газ, тем более бункер достаточно герметичный и объем не большой, людей там нет и задержка не требуется.
Так что я считаю оптимальным ставить рядом небольшой балон с хладоном или углекислотой и запускать его от трубки.
vahr ®

[13.04.2006 8:53:52]
 У них и так отдельно стоящий
"бункер для сбора опилок АУПТ, объем 1,5-2 куб.м, установлен на улице, "
Вода хорошо, но при первых морозах разорвет все трубы или надо их обогревать кабелем, а это затраты и не малые.
Порошком или аэрозолью тушить тупо.
Остается газ, тем более бункер достаточно герметичный и объем не большой, людей там нет и задержка не требуется.
Так что я считаю оптимальным ставить рядом небольшой балон с хладоном или углекислотой и запускать его от трубки.
х

[13.04.2006 10:38:28]
 ...имелись ввиду "сухие" трубы на улице, ну, или газ (автономный).
"...А бункер примыкает к зданию стройцеха...", а не "...и так отдельно стоящий..."
"Бураны" ГПН-щик решил просто проверить на температурный режим, т.к. этой зимой морозы были ниже -50, типа слабо :)))


[14.04.2006 5:42:38]
 У нас морозы всегда под -50 градусов. Опилки сухие, так как дерево обрабатывается сухое. Были бы мокрые в бункере все бы смерзлось уже при -5 градусах. Самое смешное что не просто балон надо ставить, а делать проект с автоматическим запуском.
х

[14.04.2006 8:23:07]
 Было бы смешно, если бы не было так грусно.
НПБ 88-2001*
"...гл.7. ГПТ. п.7.1. ...Область применения....не должны применяться...(древесные опилки...)..."
"...гл.8. ППТ. п.8.7. ...Область применения....не должны применяться...(древесные опилки...)..."
...то же по аэрозолю (гл.9)...
х

[14.04.2006 9:31:47]
 :)
Вариант АУМПТ:
- видите возгорание и убеждаетесь, что действительно пожар - звоните "01" и вызываете пож. команду - по приезду, показываете расчету место возгорания и заставляете мочиться на очаг возгорания, при этом заодно указываете, что бы заплевали рядом урну для предупреждения возгорания там. Все это аргументируете предписанием инспектора Членова, проектом и расчетами. :)


[17.04.2006 2:52:51]
 Всем спасибо, тему закрываю.