Жилой дом коридорного типа. выбор пожарной сигнализации.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[14.04.2013 12:39:52]
 Все мы знаем сложности с эксплуатацией пожарной сигнализацией в многоквартирных домах. Многие жители ее обрывают.
Идеальным был бы такой вариант: адресная линия с метками болида на каждую квартиру, к меткам подсоединяем тепловики с сухим контактом.
Но, с меткой не получится двойная сработка.
Может кто посоветует как выйти из такой ситуации, или другого производителя, у кого есть двойная сработка.


[14.04.2013 14:04:49]
 
Цитата Delphin 14.04.2013 12:39:52
Идеальным был бы такой вариант:
--Конец цитаты------
С чего Вы решили, что он должен быть идеален? Вы можете просто поставить адресные болидовские тепловики.


[14.04.2013 14:29:43]
 Ну и чем адресные тепловики лучше? оборвут в разных концах коридора извещатели и все кольцо не работает.


[14.04.2013 14:34:01]
 А чем вариант: одна квартира - один шлейф хуже?


[14.04.2013 14:48:32]
 Мое мнение что один шлейф - одна квартира это лучше.
Адресную линию делаем по общему коридору кольцом, у двери в каждую квартиру ставим адресную метку, от нее заходим щлейфом с тепловиками (например ИП 103-5). Получается что если даже в квартире весь шлейф демонтировать, система будет в целом работать.
Цена такого на болиде: 300 рублей метка и 3 извещателя по 30 рублей, итого 400 рублей.
Но у болида нет двойной сработки.


[14.04.2013 14:50:48]
 
Цитата Delphin 14.04.2013 14:48:32
например ИП 103-5
--Конец цитаты------
А что он на 52 градуса?


[14.04.2013 14:57:51]
 Почему вы рассматриваете только АУПС?
А оповещение, а дымоудаление, тоже все через метки?


[14.04.2013 15:45:37]
 Оповещение, дымоудаление и их соединительные линии находится в общем коридоре, жильцы на это не влияют.
to dizel: например есть ИП 103-5/2-А0, 47-52 градуса по паспорту.


[14.04.2013 15:53:41]
 
Цитата Delphin 14.04.2013 15:45:37
ИП 103-5/2-А0, 47-52 градуса по паспорту.
--Конец цитаты------
Неужели по 30 рублей?


[14.04.2013 15:55:41]
 http://www.tinko.ru/index.php?id_pag...
44 рубля


[14.04.2013 15:55:52]
 Ну...варианта два - делать на Рубеже, который услышал Ваши молитвы и имеет метку для токопотребляющих ПИ (а также модуль ДУ):
http://td.rubezh.ru/address_systems/...

Этой меткой Вы можете защитить этаж и еще 4 выхода с контролем на сирены останется.

Или брать сигнал-10...


[14.04.2013 17:18:28]
 
Цитата Delphin 14.04.2013 15:45:37
ИП 103-5/2-А0
--Конец цитаты------
В ГОСТе нет класса А0 и такие тепловые не имеют пожарного сертификата.


[14.04.2013 17:49:28]
 Допустим сертификат у извещателя есть, ну и цена не так принципиальна. Тема не об этом.
А адресная метка ни чем не отливается от сигнала-10 в части ППК, также его надо ставить в слаботочном стояке и тянуть нескольно шлейфов.


[14.04.2013 18:19:16]
 У них сертификация добровольная - сертификат соответствия, тепловые класса А0 не прописаны в ГОСТ Р 53325-2009 и не могут иметь пожарного сертификата - обязательной сертификации на соответствие ГОСТ Р 53325-2009 и ТР ПБ.


[14.04.2013 18:26:08]
 Так...Кому надо посмотрите, что есть у этих ПИ:
http://www.tinko.ru/index.php?id_pag...
http://www.tinko.ru/files/catalog/ce...
http://www.tinko.ru/files/catalog/ce...


[14.04.2013 18:27:06]
 Я чего-то не вижу на стр.2 "А0", только "А1-А3"


[14.04.2013 18:42:42]
 Ничего удивительного, можно выпустить и класс А(-1), и что толку?
Строители вписали по безграмотности. Давно бы могли на максимально-дифференциальные исправить A1R, уже 10 лет упираются.
На этом хорошо играют наши надзорные органы:
- вы должны поставить на 54грС по СНиПу! поставили? а где пожарный сертификат на него?


[14.04.2013 20:06:44]
 Специально для puzzle http://tinko.ru/index.php?id_page=17...
ИП 103-5/2-А1 и специально для dizel 30 рублей
tiger-k26 ®

[14.04.2013 21:47:37]
 Ув. Delphin ®
для АУПС, СОУЭ и ДУ применяю
http://www.verspk.ru/production/p6
в качестве тепловых ИП до 2011г. брал
http://www.m-kontakt.ryazan.ru/produ...
в качестве дымовых брал Саратовские 41, но после прочтения нареканий ув. Viss ®, и его не ответе на мою просьбу, пока не знаю чем заменить.

С уважением.


[14.04.2013 22:04:19]
 А какой вопрос был?
tiger-k26 ®

[15.04.2013 21:15:30]
 Viss ®
А какой вопрос был?

На Ваш взгляд имеется ли Российский дымовой ИП неадресный нормальный, не как те про которые Вы пишете что приходят с завода неисправными. Надо для проекта.
уважением.


[15.04.2013 21:32:11]
 Ну - опять же. Если Вы ставите по СП5 2(3) ПИ - то ничего страшного в том, что один работать не будет нету - для этого Вы запасной уже заложили.
Если же всё-таки надо что-то поставить долговечное....то я бы остановился в первую очередь на ИП-212-58 или на извещателях К-инженеринг. Или же на ИПД-3.1М - стоит недорого, я бы его и не рассматривал из-за низкой цены, но вот производит его наш Уважаемый форумчании.
Вот здесь фотки - http://triaton-group.com/pult/st/ - в самом низу.
Вполне хорошие - экран, сетка, все дела. А там уже на Ваш вкус.

Сегодня вот СС демонстрировал аспирационник и Профи
http://www.systemsensor.ru/?catalog&...

Вообщем палили резистор в "дымовом канале" - дыма кот наплакал.
Аспирационник (лазерный) сработал за секунды, Профи чуть позже при чувствительности 0,08 дБ/м (ну может 15 секунд после появления дыма от резистора) !!! Просто что-то !!!

А вот про остальные не скажу, что у них чувствительность хотя бы около 0,2 дБ/м


[15.04.2013 21:34:25]
 ИПД 3.1 украинского производства. А за "Вы пишете что приходят с завода неисправными" можно и в суд загреметь


[15.04.2013 21:38:12]
 Если вам принципиально именно РОСИЙСКОЕ производство, то вот: http://www.tinko.ru/index.php?id_pag...

А по факту - Дизель прав. Артоновские датчики, среди которых ИПД 3.1 на голову выше всех остальных, а стоят как и "обычные" извещатели.


[15.04.2013 21:41:27]
 На самом деле качество извещателей не всегда играет главную роль. Есть еще сроки поставки, отношение производителя к потребителям, решаемые задачи (скажем монтаж на подвесном потолке с китайскими светильниками, влажность и т.д.)


[15.04.2013 21:42:10]
 Сейчас пересмотрел каталог Тинки, нашел вот это чудо:

http://www.tinko.ru/index.php?id_pag...

Описание убило:
В качестве удлиняющего устройства, присоединяемого к тестеру через переходник, может использоваться любой предмет, имеющий цилиндрическую или прямоугольную форму.

Чудо-насадка для швабры))))


[15.04.2013 21:42:49]
 >На самом деле качество извещателей не всегда играет главную роль.

Как раз-таки главную. Именно извещатели обнаруживают пожар. Все остальное - вторично.


[15.04.2013 21:45:27]
 Для примера, в нашем регионе указанный ИПД3.1 или ИП212-46 заставляют ставить по три штуки. ИП212-189 - по две. Выводы делайте сами о применении извещателей


[15.04.2013 21:54:14]
 >> Именно извещатели обнаруживают пожар. Все остальное - вторично.

Именно низкая цена обеспечивает победу в аукционе. Все остальное - вторично.


[15.04.2013 22:00:55]
 Ну не только цена. Например, один товарищ с форума недавно совсем с помощью ИП212-3СУ блестяще решил задачу устранения ложных сработок от китайских светильников в подвесном потолке. Кроме того, на аукционах сейчас самое главное - первая часть заявки. Нас уже несколько раз снимали за несоответствие техзаданию из-за всяких там не более, не менее.


[15.04.2013 22:10:43]
 =) Ну что я могу сказать - сила есть ума не надо!

Проблема светильников решается на КОРНЮ установкой перемычки с корпуса светильника на рабочий ноль - перемычки в 5 см в самом светильнике.

Еще раз большое =)


[15.04.2013 22:22:14]
 >Проблема светильников решается на КОРНЮ установкой перемычки с корпуса светильника на рабочий ноль - перемычки в 5 см в самом светильнике.

В РТН что-ли звякнуть...


[15.04.2013 22:28:20]
 Аааа...Так и знал, что Вы вездесущий =)
Ну не моя это проблема, что светильники сильно помехуют - это дело электриков, что не землят потолки и светильники - я им просто немножко помогаю =)


[15.04.2013 22:31:09]
 Viss
шутки-шутками, но вы изрядно активно из темы в тему сподвигаете категорически нормативно запрещенную идею народу, и кстати вполне можете создавать проблему электрикам. Если по своим делам вы перебегаете дорогу через красный свет-не значит, что детей нужно учить тому же...


[15.04.2013 22:39:41]
 А Вы что предлагаете ? Из-за чужой ошибки, из-за тех кто не заземлил свои светильники что делать?
Самому за них землить? И тратиться на более помехозащищенное оборудование ?


[15.04.2013 22:46:59]
 Возращаясь к аналогиям. Часто на активных и многополосных дорогах в очень нужных местах бывает долго нет пешеходного перехода. Но учить и широко рекламировать детям перебегать в неположенном месте - это норма?


[16.04.2013 7:24:45]
 
Цитата Delphin 14.04.2013 20:06:44
Специально для puzzle http://tinko.ru/index.php?id_page=17...
ИП 103-5/2-А1 и специально для dizel 30 рублей
--Конец цитаты------
Требования к классу А1 диапазон tсраб.54...65°С по ГОСТу и по EN54-5, температура сработки у него считается по средней 58-60грС.
Раньше в СНиПе было 52грС, чтобы уж без вариантов.
Если по 54грС принимают класс А1 и A1R, то это хорошо.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Жилой дом коридорного типа. выбор пожарной сигнализации.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.