| [СПЗ] | | Jordan | 22.04.2024 20:00 | 1 / 148 | Рустам74 | 23.04.2024 9:04 | |
| * * | Здравствуйте. Такая ситуация - помещение, защищаемое по всему объему порошковой АУПТ, имеет дверь для персонала и ворота для заезда техники. Ворота оборудованы рольставнями с электропироводом и в течении рабочего дня обычно открыты. Получается при пожаре |
=> | Достаточно блокировать автоматический пуск АПТ при открытых роль-ставнях. Но если есть возможность их автоматически закрыть, никому не прижав голову к полу | |
| |
|
| [Прочее] | | Tir82 | 07.04.2024 10:52 | 42 / 1801 | Tir82 | 23.04.2024 0:29 | |
| * * | Схема рабочая при условии – одномоментности и 100% участия |
=> | на 30%", а не на 50%" | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 18.04.2024 21:28 | 40 / 498 | начальник отдела | 22.04.2024 18:29 | |
| * * | Всем привет. Имеется 2-этажное здание спорткомплекса, на 2-м этаже размещены некоторые помещения и балкон спортзала. Эвакуационный выход со 2-го этажа один (из помещений по балкону и на лестничную клетку), площадь 2-го этажа не более 300 кв. м, число люд |
=> | Я пожалуй проигнорирую подобный совет. | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 22.04.2024 15:25 | 2 / 137 | южный | 22.04.2024 16:49 | |
| * * | Здравствуйте.
В жилом доме II степени огнестойкости и высотой менее 50 м предусмотрели эксплуатируемую кровлю. Высота дома при этом изменилась с учетом крови - стала более 50 м.
Однако жилые здания высотой более 50 м должны быть I степени огнестойкости. |
=> | ну или нормы поменять..
:)))
| |
| |
|
| [Документация] | | rav_wg | 16.04.2024 12:45 | 25 / 592 | Tim_64 | 22.04.2024 13:29 | |
| * * | Форумчане, приветствую.
Есть выход с подвала в лестничную клетку через тамбур-шлюз с подпором воздуха. Дверь между коридором подвала и ТШ закрыта со стороны коридора на заверток + электромагнитный замок, открывающийся по сигналу "пожар", т.е. д |
=> | Попробуйте с точки зрения использования помещения не по назначению! | |
| |
|
| [СПЗ] | | SQwip | 20.04.2024 14:10 | 4 / 258 | СпециальнаяВО | 22.04.2024 13:21 | |
| * * | Добрый день! Подскажите есть ли ограничение по количеству подключаемых световых указателей "ВЫХОД" в 1 шлейф? |
=> | Viss: "По всей видимости имеется в виду ограничения ППУ в части контроля ЛС..."
Контроль световых указателей необязателен. Нет такого требован | |
| |
|
| [Документация] | | Barmalej | 21.04.2024 20:22 | 4 / 194 | Tim_64 | 22.04.2024 10:34 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, какой уровень звука постоянного шума вы ставите в помещениях для приготовления пищи (помещение выпечки, помещение просеивания муки, холодный и горячий цеха и т. д.). Неужто в таких помещениях надо ориентироваться на 75, |
=> | Если действующее! Замеряете уровень постоянного шума! Если проектируемое попробуйте посмотреть в паспортах сколько децибел выдает установленное в помещении | |
| |
|
| [Прочее] | | Barmalej | 20.04.2024 20:32 | 1 / 124 | Рустам74 | 22.04.2024 9:17 | |
| * * | Здравствуйте, коллеги.
подскажите вариант крепления термокабеля в помещении холодильной камеры. Есть ли возможность закрепить сам кабель на скобах, или обязательно использовать трос?
Термокабель GTSW - 68 (-CP) (спецприбор) |
=> | Термокабель - это не провод/кабель, а часть извещателя. Крепите его не как в ПУЭ для проводов прописано, а как производитель извещателя предписывает. | |
| |
|
| [Документация] | | Крюгер | 20.04.2024 18:21 | 1 / 208 | avantt3ch | 22.04.2024 4:05 | |
| * * | Изменением №3 к СП 4.13130 из главы 3 "Термины и определения" исключены определения - надземный этаж, цокольный этаж, подвальный этаж, подземный этаж.
А также правило "60 процентов".
И даже не удосужились сделать на этом месте примеч |
=> | Добрый день!
Для производственных беру по СП 56.13330.2021, для общественных СП 118.13330.2022. | |
| |
|
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 22.04.2024 0:09 | 0 / 186 | | |
| * * | Имеется П-образное 5-этажное жилое здание со встроенными коммерческими помещениями на 1-м этаже. Здание примыкает к другому и получается замкнутый двор. Один из подъездов был полностью выкуплен организацией и там сейчас медицинская клиника. В клинике есть |
=> | | |
| |
|
| [СПЗ] | | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:38 | 1 / 108 | Проектировщик_Игорь | 21.04.2024 23:40 | |
| * * | Нужна помощь, организация у нас маленькая, а ГИП загремел в больницу и он не на связи, так-то это его вопросы, я всего лишь доработчик и оформитель его идей.
Есть объект смонтированный еще до 123-ФЗ. Организации проектировавшей его АПС и СОУЭ вроде как |
=> | И вопрос номер 4.
Если можно надставить существующие шлейфы, то проектировать их по новым нормам с огнестойким кабелем или по старым, ведь весь объект сде | |
| |
|
| [СПЗ] | | Koui | 18.04.2024 15:39 | 21 / 403 | СпециальнаяВО | 21.04.2024 3:51 | |
| * * | Ставим ли ИПР в тамбуре, ведущем на улицу? Очень простой вопрос, хочется очень простой ответ. Возможно, кто-то имеет какой-либо официальный комментарий на эту тему. Есть на эту тему даже 3 мнения!
1. п.6.6.27 СП 484 "ИПР следует устанавливать на пут |
=> | Может быть для вас так понятнее будет, ув. Koui:.
Зона защиты - это обособленная часть системы противопожарной защиты (СППЗ).
Это часть от целого. В | |
| |
|
| [СПЗ] | | Аларик | 09.04.2024 13:22 | 8 / 424 | Аларик | 20.04.2024 20:07 | |
| * * | Коллеги, верно ли утверждение, что при открытой двери - равно "Автоматика отключена" при нажатии УДП должен произойти пуск модулей (по окончанию задержки естественно)? |
=> | "По эду-пт также существует мнение что устройство не относится к УДП в т.ч. у представителей самого Рубежа."
На проводимых Рубежом выездных рекл | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 16.04.2024 8:53 | 2 / 215 | Tim_64 | 20.04.2024 17:20 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите, есть ли норматив, запрещающий установку извещателей или оповещателей, например, на деревянный потолок и стену? |
=> | Добрый день! Только если в паспорте(руководстве и пр.) нет такой формулировки, например, как на ОПОП 1-R3, ОПОП 124-R3 "5.4 ОПОП следует устанавливать | |
| |
|
| [Документация] | | newtrad | 01.04.2024 15:22 | 2 / 263 | Tim_64 | 20.04.2024 16:50 | |
| * * | Попробовал посчитать расход дымоудаления из коридора по разным программам, и у меня получается нестыковка для коридора высотой 3 м. Где-то ошибаюсь, вероятно, раньше не делал расчетов. Получается, что чем ТОЛЩЕ предельный слой дыма в коридоре (1,8 м), те |
=> | Попробуйте в программе "КВМ-Дым" | |
| |
|
| [Документация] | | Akinomori | 01.11.2023 21:36 | 41 / 1307 | saygak | 19.04.2024 20:29 | |
| * * | Коллеги! Есть такой вопрос. Проектировали кафе. Изначально там был тепловой пункт с запиткой от городских сетей. Авторского надзора не было. Потом заказчик вместо теплового пункта сделал встроенную газовую котельную. Какая-то конторка даже проект слепила. |
=> | Здравствуйте, коллеги. Пункт 6.9.5.2 СП 4.13130.2013 предписывает выделять встроенные котельные только противопожарными стенами 2-го типа. Следом в своде п | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 19.04.2024 7:55 | 3 / 275 | Асашай | 19.04.2024 18:24 | |
| * * | Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. На территории города в лесопарковой зоне есть здание класса ФПО Ф1.2 объёмом 15 тыс. кубов. Оно оборудовано двумя пожарными водоёмами. В соответствии с 123-ФЗ, ст.68,п. 4. Допускается предусматривать наружное пр |
=> | Правила противопожарного режима в РФ
2(1). Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в
соответствии с требованиями Федерально | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 9:10 | 12 / 376 | Comfire | 19.04.2024 14:41 | |
| * * | Должны ли эскалаторы остоновится в случае сработки пожарной сигнализации |
=> | ===...он неработающий может использоваться как лестница второго типа? Или нет? Допустим он соответствуют по ширине и имеет отдельные ограждения с нормативн | |
| |
|
| [СПЗ] | | 11cn4 | 18.04.2024 16:13 | 2 / 182 | newtrad | 19.04.2024 12:02 | |
| * * | Добрый день!
Подскажите допускается транзитная прокладка кабельных линий слаботочных систем (СПС, СПА, СОУЭ, СКС) через лифтовой холл (зону безопасности МГН)? |
=> | ЗБ должна быть незадымляемой, в том числе это касается размещения горючей нагрузки и источника зажигания внутри самой ЗБ. Лучше там ничего не размещать. Ли | |
| |
|
| [Прочее] | | dalexeus | 19.04.2024 11:23 | 0 / 164 | | |
| * * | Здравствуйте.
В табл. 6.1 СП 477 указаны требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций высотных зданий, которые превышают пределы огнестойкости, указанные в табл. 21 №123-ФЗ для зданий I степени огнестойкости.
Какую степень огнестойкости в д |
=> | | |
| |
|
| [Документация] | | Асашай | 17.04.2024 20:00 | 6 / 321 | Крюгер | 18.04.2024 20:19 | |
| * * | Всем привет! Кто-нибудь может поделиться заключением ДНД на СТУ, где будет указано про превышение площади квартир на этаже секции более 550 кв. м? почта fireman36@mail.ru
Буду благодарен! |
=> | Как по мне, то этот вопрос решается расчетом рисков.
Но, видимо вам необходимы именно СТУ... | |
| |
|
| [Прочее] | | sqwer86 | 17.04.2024 10:52 | 14 / 351 | OlegD | 18.04.2024 13:59 | |
| * * | Добрый день. Подскажите если в стене сделать углубление на уровне от пола см 10-15, можно ли там без шкафа и подставки поставить огнетушитель? Не будет ли это нарушением? |
=> | == - в шкафах пожарных кранов в отдельной секции;==
Можно в нишу которая выше уровня пола установить ШП-О и в него разместить огнетушитель. Но хочу сказ | |
| |
|
| [СПЗ] | | Loginov3301 | 18.04.2024 3:06 | 5 / 302 | Loginov3301 | 18.04.2024 9:04 | |
| * * | Экскаваторы должны ли останавливаться в случае сработки пожарной сигнализации
Если да то каким документом это регламентируется ? Подскажите подалуйста |
=> | эскалаторы | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 18.04.2024 7:56 | 2 / 196 | Не мудрый | 18.04.2024 8:14 | |
| * * | Доброго дня.Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности будет у здания, где будут проживать детские и взрослые спортсмены на период соревнований. Здание в составе большого спортивного комплекса. ФЗ-123, Ст. 32 |
=> | Comfire ® спасибо, я так и предполагал... | |
| |
|
| [Документация] | | Не мудрый | 15.04.2024 8:45 | 15 / 502 | Не мудрый | 16.04.2024 17:26 | |
| * * | Доброго дня. Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, где прописано, что для здания дополнительного образования детей, общей площадью600 кв.м., высотой 2 этажа, без массового пребывания людей в обязательном порядке требуется составлять декларацию пожар |
=> | Всем спасибо огромное. Всё как всегда в МЧС запутано. | |
| |
|
| [Прочее] | | ВотТакойНик | 15.04.2024 10:09 | 5 / 237 | OlegD | 15.04.2024 15:21 | |
| * * | Здравствуйте коллеги!
Подскажите правильные пути решения такой перепланировки. Существующий объем (бывший склад). 2 степень огнестойкости. Огражден кирпичными стенами. Высота – около 5 метров. Арендаторы хотят использовать под офис и сделать антресоль. Ч |
=> | Вот это учитывали?
== примерно около половины площади от площади арендуемого помещения==
6.1.1 При определении этажности здания учитываются площадки, | |
| |
|
| [Документация] | | Вечный_студент | 15.04.2024 14:31 | 1 / 155 | Рустам74 | 15.04.2024 14:49 | |
| * * | Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с интересным наблюдением - если в защищаемом помещении есть много мешков с мягким содержимым, оповещатель будет звучать тише, чем такой же оповещатель в помещении без подобной пожарной нагрузки.
Кому приходилос |
=> | Всё строго наоборот - все формулы и программки для расчёта громкости исходят из отсутствия отражения звука; а в пустых помещениях оповещение звучит громче, | |
| |
|
| [СПЗ] | | Alendi | 14.04.2024 16:36 | 2 / 198 | Gun | 15.04.2024 14:26 | |
| * * | Добрый день. Помогите разобраться. Планируем установить МПП в производственном помещении площадью 850 м2, объём 8500м3.
В соответствии с СП 485.1311500.2020
10.2.8 Тушение всего защищаемого объема помещения допускается предусматривать в помещениях со |
=> | Кроме того ...Соответственно у нас способ пожаротушения - локальный по площади (объему) или по всей площади.
Локальное АПТ по объёму участков с основной | |
| |
|
| [СПЗ] | | Officer | 02.04.2024 16:32 | 2 / 347 | OlegD | 15.04.2024 11:54 | |
| * * | Добрый день коллеги. Возник спорный вопрос.
Есть на предприятии кладовая резинотехнических изделий и кладовая автомобильных шин. Помещения маленькие в разных зданиях: примерно 6 кв.м, по высоте примерно 5 м. Год постройки зданий до 2008 г., но в одном з |
=> | Рустам74 ®
==Смысла в этом никакого нет, просто так у нас принято.==
смысла нет, а предписание МЧС по резине выписывало.
Если честно то единственн | |
| |
|
| [Прочее] | | Nata_S | 13.04.2024 14:51 | 4 / 163 | Comfire | 13.04.2024 16:07 | |
| * * | Установка торгового павильона напротив эвакуационного выхода ТЦ
Дано:
Двухэтажное здание Торгово-досугового центра (ТЦ) класс ФЗ.1, ФЗ.2 и ФЗ.3
Первый этаж- «Перекресток» и несколько небольших коммерческих помещений.
Здание оборудовано одним централ |
=> | Фото не нужно. И так понятно. Нанимайте специалиста или разбирайтесь сами. Обжалуйте саму установку либо бездействие инспекции и решения администрации. Юри | |
| |