Огнестойкие кабельные линии

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[24.08.2015 18:45:36]
 Здравствуйте.
Люди добрые, поделитесь опытом применения ОКЛ в детских дошкольных учреждениях. Нужно экономичное решение. Наверное кто-нибудь подробно разбирался с подобным вопросом и поделится опытом. Поисковики, конечно, выдают много чего, но... как-то все не то или слишком дорого...
Потолки - пустотные заводские плиты окрашенные в белый цвет, те хотелось бы либо кабель-канал какой, либо... как-то все дорого и массивно в общем получается: типа ДКС лоток или какие безумные огнестойкие кабель-каналы чуть ли не из железобетона...
СПЕЦКАБЛАЙН-К выглядит еще ничего, но там номенклатура кабеля не подходит для детского дошкольного учреждения (нет FRLS-LTx, но только FRLS и FRHF). Вот если б лоутокс в такую оплетку поместить, то, пожалуй и совсем стильно смотрелось бы для детского садика.
Заранее спасибо.


[24.08.2015 19:45:26]
 1) тыц http://gefest-spb.ru/image/data/file...
2) С осторожностью http://spkb.ru/fireproof-cable-lines


[24.08.2015 19:46:53]
 №2 LTx есть, но с самим сертификатом...разбирайтесь сами. А так пока нет такого.


[24.08.2015 21:24:11]
 Смотрю каталог, заказчика кондратий хватит, когда он ЭТО на потолке увидит. А контрольный кондратий, когда смету увидит.
Если ЭТО начнут спрашивать со всех, это будет заключительный гвоздик в гроб проводных систем.
Особенно на стр. 16 в гефестовском каталоге посмотрите, где кабель на скруточке смонтирован. Представляю эту конструкцию на каком-нибудь красивом трехуровневом ГКЛ с подсветкой, поверх гипсокартона (и то уже нарушение, т.к. не несущая конструкция).
Стыдно в проект закладывать такую эстетику, все заказчики потом разбегутся.


[24.08.2015 21:42:16]
 Ставьте нормальную адресно-аналоговую систему с петлевым шлейфом с прокладкой через различные помещения и изоляторами КЗ, с любой КЛ будет работать при пожаре.


[24.08.2015 21:42:36]
 http://www.security-bridge.com/bibli...


[25.08.2015 0:01:11]
 согласен с puzzle ®.
но если уж хочется применить ОКЛ, то возьмите СПКБ. наиболее приближенная к обычной.
насчет гвоздиков в гроб проводных систем я бы не торопился. никуда они не денутся. да и в кулуарах ходят мысли об отмене FRLS и прочей бесполезной хрени типа ОКЛ Гефеста.


[25.08.2015 7:26:00]
 Скорее АА система на неогнестойких КЛ будет работать до наступления ОФП, а с их наступлением по температуре также как и обычная рухнет. Мало того что через помещение шлейф может проходить дважды, а через коридор по разным сторонам - так и никто не гарантирует работоспособность системы на раскаленных проводах, у которых сопротивление в 5! раз больше номинального.

А вот сделать вывод, что автоматика должна отработать не то что до ОФП по температуре, а до ОФП по газу и потере видимости, и из-за этого ужесточить требования - больше к автоматике, зонам контроля и чуть-чуть к линиям - это хорошая мысль.
И оставить FRLS к тем системам которые должны работать в условиях пожара - лифты пожарных подразделений, спринклерное пожаротушение, пожарный водопровод.


[25.08.2015 10:33:53]
 "если уж хочется применить ОКЛ"
обязаны применять по ФЗ123 ст82ч2


[25.08.2015 11:21:09]
 Автор
Рассмотрите вариант скрытой проводки, возможно, частично
  Дискусия закрыта