Выход наружу из лестничной клетки

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.08.2021 10:26:32]
 Здравствуйте. По п.4.4.11 СП1, лестничные клетки должны иметь выход либо непосредственно наружу, либо через вестибюль через тамбур.
Будет ли считаться выход из ЛК в тамбур коридора первого этажа выходом непосредственно наружу, учитывая п.4.2.1 СП1 (где говорится, что тамбуры не считаются отдельными помещениями на путях эвакуации)?


[19.08.2021 13:25:54]
 не будет, т.к. эвакуация из ЛК в коридор 1-го этажа не допускается


[19.08.2021 13:47:28]
 А может это коридор выходит в тамбур лестничной клетки?


[19.08.2021 14:04:24]
 Сейчас из лестничной клетки выход предусмотрен в коридор первого этажа. Этот выход находится на расстоянии 5 м от эвакуационного выхода из этого коридора наружу. Можно ли сделать перегородку в этом коридоре (на расстоянии 7 м, к примеру, от эвакуационного выхода наружу) и назвать это тамбуром. Получится, что с лестничной клетки выход будет в этот тамбур и затем наружу. И из коридора первого этажа также через этот тамбур наружу.


[19.08.2021 14:09:25]
 К примеру для здания 2й степени огнестойкости данный тамбур должен быть REI90 - перекрытие, внутренние стены, опирание. Тогда получится, что это тамбур лестницы, а не коридора.


[19.08.2021 14:21:06]
 И при таком конструктивном решении тамбура эвакуация из ЛК будет считаться как эвакуация непосредственно наружу.
Из коридора также можно эвакуироваться через этот тамбур, если я все правильно понял.


[19.08.2021 14:46:24]
 Gidrant ® "данный тамбур должен быть REI90"
Это почему?!
Если конструкции тамбура аналогичны тамбур-шлюзу 1-го типа, то EI45.


[20.08.2021 13:43:33]
 Крюгер ®, нет, конструкции должны быть аналогичны лестничной клетке.


[20.08.2021 18:06:16]
 Gidrant ®, из чего это проистекает, какая норма?


[21.08.2021 23:56:45]
 ИМХО: Если остается сообщение тамбура с коридором, то по сути ваш тамбур надо рассматривать как вестибюль.


[23.08.2021 10:05:07]
 познающий 01 ®, а перед вестибюлем должен быть тамбур). Тут коридор можно рассмотреть как вестибюль, но что это за вестибюль, который имеет выход через лестницу.
Крюгер ®, таблица 21 123-ФЗ. Лестница должна иметь выход наружу или через вестибюль, в нашем случае выход ведет в коридор, следовательно если сделать там тамбур с ненормированным пределом огнестойкости, то это будет тамбуром коридора и выходить в него нельзя; если сделать тамбур 45 минут, то это будет тамбур перед вестибюлем, а у нас там коридор; если выполнить тамбур в пределом огнестойкости как для лк, то это будет тамбур лк и, следовательно, обеспечивается выход наружу.


[24.08.2021 12:28:22]
 Gidrant ® "познающий 01 ®, а перед вестибюлем должен быть тамбур)".

да, понадобится тамбур перед вестибюлем.

Gidrant ® "Тут коридор можно рассмотреть как вестибюль, но что это за вестибюль, который имеет выход через лестницу".

нет, вестибюль (коридор) имеет выход наружу, а лестница имеет выход наружу через вестибюль (коридор).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Выход наружу из лестничной клетки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.