Взаимодействие АСПС с инженерным оборудованием объекта защиты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.07.2020 10:26:36]
 Коллеги, добрый день.

В свете последних событий по обновлению СП 5.13130.2009, введения новых терминов и т.д., хотелось бы узнать мнение специалистов по поводу взаимодействия средств АСПС с инженерным оборудованием объектов защиты.
Например, предусматриваете в проектах отключение основного и включение аварийного освещения объекта по сигналу "Пожар"? Если да, то чем аргументируете?
Отключаете хозяйственно-питьевой водопровод при достаточном расходе и давлении в сети пожарного водопровода? Если да, то чем аргументируете?

и т.д.


[22.07.2020 10:36:46]
 Таки будете смеяться, но берём проект студии "П", открываем раздел МПБ и смотрим, что нужно и что не нужно отключать/переключать при пожаре. А не разработчик АПС это должен придумывать ...

Шучу, в разделе МПБ никто ничего конкретного не пишет и именно разработчик АПС стадии "Р" сидит и думает, чем бы ему поуправлять в здании ...


[22.07.2020 10:46:19]
 "..и именно разработчик АПС стадии "Р" сидит и думает, чем бы ему поуправлять в здании ..." (с)

Дело в том что в проектах все по-разному, кто-то включает аварийное освещение, но при этом не отключает основное. Кто-то вообще не включает аварийное освещение, т.к. по проекту оно постоянно работает...



[22.07.2020 11:29:13]
 >>Кто-то вообще не включает аварийное освещение, т.к. по проекту оно постоянно работает...<<

Это не задача СПС, а скорее СОУЭ. Поэтому стоит смотреть в проект нового СП 3.13130, если нужно что-то по освещению.


[22.07.2020 11:46:49]
 >>>> Поэтому стоит смотреть в проект нового СП 3.13130, если нужно что-то по освещению.>>>

До выхода новых СП ни чего не смотреть, пользоваться старыми.


[22.07.2020 12:03:44]
 >Это не задача СПС, а скорее СОУЭ.

Система оповещения передает людям информацию. Если на светильнике нет никакого знака - нечего лезть в освещение.

"Сигналы на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием" выдает (при необходимости) система пожарной сигнализации.


[22.07.2020 12:41:21]
 "Это не задача СПС, а скорее СОУЭ. Поэтому стоит смотреть в проект нового СП 3.13130, если нужно что-то по освещению." (с)

Появится новый СП, будет еще больше вопросов, а пока есть 14 раздел СП 5.13130.2009 который предполагает выдачу сигналов в:

...системами оповещения 1, 2, 3, 4-го типа по [15], оборудованием противодымной защиты, общеобменной вентиляции и кондиционирования, инженерным оборудованием, участвующим в обеспечении пожарной безопасности объекта, а также формирование команд на отключение электропитания потребителей, сблокированных с системами пожарной автоматики...

Так вот, "отключаете" ли Вы основное освещение по сигналу "Пожар"?

"Включаете" аварийное освещение по сигналу "Пожар"?

Может быть выдаете сигнал на полное обесточивание объекта защиты?



[22.07.2020 13:15:34]
 >Так вот, "отключаете" ли Вы основное освещение по сигналу "Пожар"?... Может быть выдаете сигнал на полное обесточивание объекта защиты?

Есть общее правило: лечение не может быть опасней болезни.


[22.07.2020 14:27:11]
 Один раз заказчик попросил выдать сигнал "пожар" на шкафы с технологическим оборудованием для его отключения, но не на все враз, а по специальному алгоритму, что бы произошло безаварийное и облегчающее перезапуск отключение в нужной последовательности механизмов. Так что АПС взяла на себя фактически функцию системы автоматизации техпроцесса.
:)))
Это конечно уже неправильно.

> Так вот, "отключаете" ли Вы основное освещение по сигналу "Пожар"?
> "Включаете" аварийное освещение по сигналу "Пожар"?
> Может быть выдаете сигнал на полное обесточивание объекта защиты?
Нет. Нет. Нет.


[22.07.2020 17:21:30]
 "Нет. Нет. Нет." (с)

Если не секрет, что Вы отключаете (выдаете сигнал на отключение) в торговом центре средней полосы России?


[22.07.2020 19:14:00]
 Обычно идет сигнал на опуск лифтов. Также отключение общеобменной вентиляции, закрытие ОЗК, если таковые имеются. Запуск дымоудаления, если таковое имеется. Запуск оповещения. Иногда разблокировка СКУД, но это скорее блаж.


[23.07.2020 8:23:29]
 "Обычно идет сигнал на опуск лифтов. Также отключение общеобменной вентиляции, закрытие ОЗК, если таковые имеются. Запуск дымоудаления, если таковое имеется. Запуск оповещения. Иногда разблокировка СКУД, но это скорее блаж." (с)

Скажите, а рабочее освещение, розетки, аварийное освещение, отопление отключаете?


[23.07.2020 8:24:46]
 аварийное освещение в части включения (включение режима "Пожар" - мигание) по "старым" нормам


[23.07.2020 9:00:26]
 Авантюрист® "Скажите, а рабочее освещение, розетки, аварийное освещение, отопление отключаете?"

Самое главное при пожаре - выключить бесплатный Wi-Fi !
:)


[23.07.2020 9:23:37]
 "Самое главное при пожаре - выключить бесплатный Wi-Fi !" (с)

Шутку юмора оценил, а по существу?


[23.07.2020 10:46:11]
 Авантюрист®

По существу уже ответил участник форума: Все ники заняты®.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Взаимодействие АСПС с инженерным оборудованием объекта защиты      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.