Проход кабелей СПЗ сквозь стены и перекрытия

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[29.05.2020 15:34:53]
 Коллеги, здравствуйте!

Каким именно нормативным документом регламентируется проход кабелей СПЗ сквозь стены и перекрытия? Материал трубы, ещё толщина, заделка отверстия - где все это описано


[29.05.2020 16:18:07]
 Дввно была тема http://www.0-1.ru/discuss/?id=11079


[29.05.2020 16:51:07]
 На сколько я понимаю что в старых требованиях (СП76, ПУЭ), что в новом проекте документов проходки через перегородки огнестойкость которых не нормируется нет необходимости заделывать.


[29.05.2020 19:29:54]
 В СП76 что-то про это есть:
6.3.1.13 Прокладка кабелей и изолированных проводов в защитной оболочке сквозь строительные конструкции (стены, перегородки, перекрытия и др.) должна выполняться в отфактурованных отверстиях (проемах) с применением кабельных проходок, соответствующих ГОСТ Р 53310.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

6.3.5.3
Если электропроводка проходит через перегородку, она должна быть защищена от механических повреждений, например металлической оболочкой, или применением бронированных кабелей, или при помощи трубы, или уплотнительного кольца.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011, пункт 522.8.14]


[29.05.2020 19:57:41]
 СП 2.13130. Кабельная проходка должна быть выполнена таким образом, чтобы конструкция ее позволяла в процессе эксплуатации добавлять новые или менять ранее проложенные кабельные линии.
В качестве материала кабельной проходки могут быть использованы минераловатные плиты, огнестойкие герметики, терморасширяющиеся материалы или аналогичные.
Зазоры в проходах через стены допускается не заделывать, если эти стены или перегородки не нормируются в рабочей документации пределом огнестойкости.

Аналогичное написано в проекте новых правил. Там просто указывается что допускается не заделывать (то есть вообще) если огнестойкость не нормируется.


[30.05.2020 22:47:27]
 Вот и непонятно - в каком случае при проходе сквозь стену нужно использовать стальную трубу, а в каком допускается пластиковую?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Проход кабелей СПЗ сквозь стены и перекрытия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.