С2000-М в середине интерфейса 485

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[05.11.2019 12:35:24]
 Коллеги, а все ли знают, что если С2000-М стоит не в конце линии интерфейса, а посередине, то без С2000-ПИ она нормально на обе ветки, расходящиеся от неё, работать не может?


[05.11.2019 12:42:28]
 С чего бы это?


[05.11.2019 13:07:01]
 Сюрприз, правда? Техподдержка Болида подтверждает. «Считается ответвлением». Но в документации нигде это не акцентировано. С точки зрения ТП это должно быть очевидно. У Рубежа такой хрени нет.


[05.11.2019 14:18:08]
 Можно пересогласовать линию перемычками.


[06.11.2019 7:37:22]
 Как это перемычками? Что где перемкнуть? Если имеется в виду терминаторы грамотно расставить, то это само собой. Они утверждают что именно ПИ нужна.


[06.11.2019 8:35:48]
 В смысле, что на пульте стоит оконечное сопротивление и его нельзя исключить из середины линии?


[06.11.2019 9:22:04]
 2.2.2 Рекомендации по подключению приборов по интерфейсу RS-485 Для подключения адресных блоков и пульта к интерфейсу RS-485 необходимо контакты «A» и «B» приборов и пульта подключить соответственно к линиям A и B линии связи RS-485. Интерфейс RS-485 предполагает использование соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединяются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B), согласованной с двух концов согласующими резисторами (рисунок 3). Для согласования линии используются согласующие резисторы, которые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. **Пульт «С2000М» может быть установлен в любом месте линии RS-485.** Если он является первым или последним прибором в линии, согласующий резистор не требуется (он встроен в прибор). Большинство адресных блоков имеет встроенное согласующее сопротивление 620 Ом, которое может быть включено в линию установкой перемычки («джампера») на плате прибора. Поскольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех приборах, кроме первого и последнего в линии RS-485. В преобразователях-повторителях «С2000-ПИ» согласующее сопротивление для каждого (изолированного и неизолированного) выхода RS-485 включается переключателями. В приборах «С2000-К» и «С2000-КС» встроенное согласующее сопротивление и перемычка для его подключения отсутствуют. Если прибор такого типа является первым или последним в линии RS-485, необходимо установить между клеммами «A» и «B» резистор сопротивлением 620 Ом из комплекта поставки.


[06.11.2019 9:25:37]
 Вот как мы должны были понять ,что эмка может быть в любом месте, но только если это место изолировано пэишкой. Нет, можно конечно догадаться, что если терминатор неотключаемый, то что-то здесь не так. Но зачем тогда было писать "в любом месте". Я вот десятилетие искренне считал что да, в любом, безо всяких пэишек.


[06.11.2019 10:38:22]
 _Роман_ ®
Потому что в версиях пульта 2.ХХ не было встроенного терминатора, а клали в комплект к пульту резистор на 620 Ом. Потом Болид подумал, что монтажники слишком мало страдают и уже в версии 3.ХХ и выше терминатор встроили в сам пульт.

При схеме интерфейса "С2000-ПИ ----------------> С2000-М <-------------С2000-ПИ" он действительно может не заработать, но если пощёлкать перемычками терминаторов на С2000-ПИ и выставить их на 150 или 120 Ом - линия вполне рабочей оказывается. Правда тут ещё большая зависимость от типа кабеля. Если на витой паре 3-5 категории оконечное сопротивление нужно 600 Ом, то на кабеле, например КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5 нужно снижать оконечное сопротивление до 120 Ом, а то и вовсе резисторами до 50 Ом.


[07.11.2019 7:01:11]
 Понятно. Т.е. как минимум с 2016 года в руководстве по эксплуатации неправда.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: С2000-М в середине интерфейса 485      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.