СОУЭ 4 типа, где реализовывается алгоритм оповещения

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик
svale ®

[03.11.2019 13:14:06]
 Здравствуйте,

Проектируется СОУЭ 4-го типа, достаточно простое 4-х этажное здание, 4 зоны оповещения. Однако требуется 4 тип.

Оповещается зона в которой сработала АУПС, далее вышележащие этажи, далее все остальные этажи.

Этот алгоритм оповещения правильнее реализовывать в СОУЭ(т.е. непосредственно в приборах управления СОУЭ) или в пульте АУПС, запуская соответствующие зоны оповещения(через реле или по интерфейсу)?

Т.е. если практически, то у того же Тромбона алгоритм оповещения реализуется в Тромбон-ПУ(минус-нужно городить стойку).

У Болида или Рубежа есть блоки оповещения управляемые по интерфейсу(или реле), просто транслирующие оповещение в зоны, назначенные алгоритмом пульта АУПС.(плюс -не требуется стойка, компактный блок оповещения, например у Рубежа есть на 10 зон).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 