Локальное порошковое пожаротушение по зонам.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.10.2019 15:42:03]
 Здравствуйте.
Первый раз столкнулся с автоматикой такого способа пожаротушения.
Подскажите:
1. Нужно ли при таком способе тушения контролировать на открывание ВСЕ двери, ведущие в данное помещение?
2. Как можно выполнить требования СП5, о автоматическом отключении дистанционного пуска при возможном неконтролируемом нахождении людей в защищаемой зоне? Ставить "объёмные" охранные извещатели для контроля зоны?
Вера

[28.10.2019 19:07:19]
 В том же СП5 п 10.2.3
ж) устройства для блокировки автоматического пуска установки с индикацией блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

Мы всегда контролировали именно двери герконами без использования объемников. Еще мы использовали Пульт управления автоматикой (ПУА) предназначен для формирования сигналов, обеспечивающих отключение и восстановление режимов автоматического пуска и далее уже по внутренним распорядкам и регламентам прописывается кто и в каком случае должен автоматику отключить или включить.


[29.10.2019 8:17:07]
 А как вы контролируете наличие, отсутствие людей в зоне?
Аполлон

[30.10.2019 11:40:53]
 Что за объект? Если производственное помещение - можно провести инструктаж. Если торговое то ставить модули ТРВ, не обученный персонал оставит дверь открытой или объемник сработает на мусор летающий от сквозняка
Аполлон

[30.10.2019 11:43:40]
 Или человек в обмороке будет лежать, а объемник не сработает


[30.10.2019 12:01:05]
 При пожаре объемники сработают на пламя (поправьте меня, если ошибаюсь) и получится, что автоматика будет отключена.


[30.10.2019 12:51:45]
 serg_bsa, стоянка спец. техники на 5 машин и ремонтный бокс.
Я делаю стадию "Р" по чужой "П".
Стадией "П" предусмотрено тушение порошком по зонам (одна зона - одно парковочное место) и объёмники для контроля зон. Менять что-либо дают с большим "скрипом" (только если обоснуешь, что это ну никак нельзя делать по нормам или, что это совсем не будет работать (аргумент "так лучше и надежнее" не принимается).
Я никогда автоматику АПТ по локальным зонам не делал, но объёмники меня тоже смущают (как раз по приведенным вами причинам).
Потому и интересуюсь, как можно от них уйти и выполнить требования СП.


[30.10.2019 13:34:18]
 Только смк на двери, как требует СП5. Задержку пуска в соответствии с временем эвакуации и проведение инструктажа. Локальное или нет, я думаю все равно пока помещение не покинут все не запускать модули.


[30.10.2019 13:48:27]
 serg_bsa, в том-то и вопрос: как проконтролировать, что все ушил из помещения и найти причину (убедительную для заказчика) отказа от объёмников.


[30.10.2019 15:00:30]
 Я ставил в парковках МУПТВ-Ураган по классу пожара В используя стандарт производителя. Эвакуация не требуется, а следовательно и блокировка
https://npksp.ru/upload/%D0%A1%D0%A2...


[30.10.2019 15:55:54]
 вогнеборець, у меня не ТРВ, а порошок.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 