Условно закрытая парковка. Выбор оборудования для противопожарной защиты

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.10.2019 1:16:04]
 Имеется парковка, по одной тороне открытая, по другой глухая стена. В соответствии с нормами считается закрытой. Так же не обеспечена водой для нужд автоматического пожаротушения. Есть дымоудаление.
Предусматриваю в проекте дымовые адресные извещатели и порошковое пожаротушение (локальное).
Вопрос знатокам, нужно ли поменять систему АПС с дымовиками или порошок? может другие варианты будут более работоспособны?


[28.10.2019 7:03:10]
 Сколько машиномест? Порошковые модули можно только до 50 машиномест
andluck

[28.10.2019 10:20:39]
 Дымовые на парковке? А Вы ложняков не боитесь? к примеру, при прогреве машин?


[31.10.2019 22:49:17]
 Парковка разделены на отсеки с противопожарными шторами. В каждом отсеке не более 50 машин.
Ложняков нет никаких, монтировали парковки с дымовыми извещателями и в обслуживании есть.
При этом логика работы такая, что сначала запускается оповещение с дымоудалением на время эвакуации, потом выключается дымка и срабатывают модули.
Меня больше волнует вопрос, создастся ли концентрация дыма для сработки извещателя и хватит ли порошка для "открытой" парковки.


[01.11.2019 8:58:35]
 Порошок не газ - им можно тушить и по площади, так что открытость объёма не критична. Есть риск, что порошок при сработке одного отсека вызовет сработку дымовиков в другом отсеке и соответственно тушение будет запускаться по эффекту домино друг от друга. Есть риск, что при ураганах ветер занесёт в парковку клубы пыли, которые вызовут сработку дымовиков. А выдувания дыма мимо извещателей я бы не опасался - может и минутой-другой позже, но в любом случае сработают.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Условно закрытая парковка. Выбор оборудования для противопожарной защиты      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.