[24.06.2019 16:19:58]
 коллеги подскажите. первый раз иду с СТУ
по проекту на территории предприятия планируется строительство трех складов, которые отличаются только ТЭПами. Один проект с разделением на этапы строительства, одно заключение экспертизы и одно разрешение на строительство. Сдаваться здания будут по очереди в соответствии с этапностью.
по 248/пр СТУ разрабытываются на объект капитального строительства.
Так вот вопрос, нужно-ли СТУ разрабатывать на каждый склад отдельно


[24.06.2019 17:16:31]
 если это 3 отдельно стоящих здания на одной территории, то должно быть 3 СТУ (по 1 на каждое здание), даже если 1 заключение на все 3 здания выдается


[24.06.2019 17:26:05]
 а если два из них объединить соединительным коридором, то вроде как можно на эти два здания сделать одно СТУ?


[24.06.2019 17:38:13]
 гоха ®, да, я именно так и делал в своих СТУ. Экономия!


[24.06.2019 17:42:51]
 благодарю. я тоже так думал. согласен
еще можно один вопрос - разве здание со световыми фонарями шириной 60м и более это основание для разработки СТУ? т.е. для зданий 60м и более без фонарей есть нормы, а для зданий с фонарями нет?


[24.06.2019 18:39:53]
 таб. 3 СП 8
Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3
таб. 4 СП 8
Расход воды на наружное пожаротушение зданий без фонарей шириной 60 м и более на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3
п. 6.3.5 СП 4 Многоэтажные складские здания категорий А, Б и В проектируются шириной не более 60 м.

Нормы есть.


[24.06.2019 18:56:33]
 да вот тут перед моими глазами СТУ лежат согласованные, так в них как основание расход на наружку для здания с фонарями и шириной более 60м. согласованные где только можно
по логике разработчика для здания с фонарями нет норм, а для здания бех них есть нормы


[24.06.2019 19:06:43]
 Всё зависит от степени огнестойкости здания. К примеру, если захотите более 60 м и без фонарей с IV с.о., то СТУ, а если II с.о. и тоже без фонарей, то без СТУ. Пришлите СТУ на почту kurilshik85@mail.ru, можно только один лист с формулировкой по основанию разработки СТУ.

Админ, регулярно получаю такие сообщения при попытке написать пост:
Microsoft VBScript runtime error ''800a000d''
Type mismatch: ''[string: ""]''
/include/ulogin.inc, line 50

и так уже несколько лет. Еще бы не плохо сделать форму ответов на комментарии с возможностью вставить цитату. Обновляться хоть иногда, но нужно.


[24.06.2019 19:42:41]
 благодарю. да теперь в принципе понятно. в проекте СП 8.13130 они убрали эти неточности. там тперь все корректно указали про эти фонари


[24.06.2019 19:44:19]
 меня просто смутили эти СТУ, о которых я написал. Они при чем уже согласованы. у меня просто никогда не было с этим проблем, но тут вроде как согласованный документ и с такими основаниями, которые у меня и в мыслях не возникали
  Ответ пойдет СЮДА