[24.05.2019 13:25:02]
 Проектирую ВПВ, однако делаю это впервые. Имеется реконструкция административного здания, имеется ранее разработанный проект, прошедший экспертизу.
Согласно таблице 1 СП 10.13130.2009 необходим 1 ствол с расходом 2,5 л/с. По таблице 3 видно, что для рукова 20 м и высоте компактной струи 18 м давление составит 0,406МПа.
Как я понимаю 0,406 МПа равен 41,4 м.вод.ст., однако в тех.условиях указано, что давление в городской сети составляет не больше 2,5 кгс/с2, что в метрах будет 25 м.вод.ст.. Получается, что даление изначально не обеспечивается еще в городском водопроводе и необходимы повышающие насосы? Однако упоминания о них в предыдущей документации нет, согласно старому проекту давление обеспечено и у экспертизы вопросы не возникали. Правильно ли я рассуждаю или что-то упустил?
В так же хотел узнать где подробно расписан расчет потерь напора, особенно где учитываются повороты трубы. Нашел програмку для расчета потерь по таблицам Шевелева, но там нет учета потерь на поворотах трубы.


[27.05.2019 11:48:24]
 на объекте имеется помещение с высотой 18 метров?


[27.05.2019 11:55:17]
 СП 30.13330.2012

7.1.3 В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы,
предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в
подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует
выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а также из полимерных
материалов, имеющих пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки,
подающие воду на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с 7.1.1.
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети, стояки)
следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).


[27.05.2019 12:16:30]
 Высота помещений 4,2м. Не понял, что вы хотели мне показать данными пунктами сп.


[27.05.2019 12:19:51]
 значит компактная струя должна соответствовать значению - 6 метров, а не 18. Соответственно, давление на самом высоком и дальнем пожарном кране должно быть не менее 10 мВС (для ствола 16 мм)


[27.05.2019 12:21:05]
 ув. Асашай вероятно с соседней веткой ошибся...


[27.05.2019 17:52:20]
 Благодарю за ответ) а на основе чего вы выбрали именно 6 метров? Я так понимаю это зависит от угла наклона компактной струи?


[27.05.2019 18:49:30]
 п. 4.1.8 СП10 ...Наименьшую высоту и радиус действия компактной части пожарной струи следует принимать равными высоте помещения, считая от пола до наивысшей точки перекрытия (покрытия), но не менее, м:
6 - в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м;...


[04.06.2019 10:07:48]
 А как быть с подземной стоянкой? На моем объекте есть такая, высота там 3,3м. В СП 10 этот момент не освещён. Могу ли я брать 6 м?


[04.06.2019 10:32:45]
 Из п.4.1.8 СП 10 следует, что для автостоянки нет фиксированного ограничения по минимальной высоте струи, т.е. берите по фактической высоте помещения.


[04.06.2019 10:58:48]
 2,5 л/с это высота компактной части струи - 6 м. и напор при открытом клапане - 10 м.
У Вас напор 25 метров, что более чем достаточно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 