Дымоудаление при пожаре

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[21.05.2019 15:03:25]
 Добрый день.

Согласно п. 7.2. "ж" СП 7 требуется дымоудаление из торговых залов без естественного проветривания.
Есть помещения торговых залов здания торгового центра без оконных проёмов.
Получается в таких залах надо дымоудаление?



[21.05.2019 15:48:03]
 читайте дальше, там все написано.


[22.05.2019 19:30:47]
 Дальше прочитал но не совсем понял.
п. 8.5 СП7
Например рассмотрим здание(торговый зал) длиной 60 м, шириной 20 м.
Принимаем ширину окна не менее 1,6 м. верх окна не ниже 2,5 м. А высоту окна можно делать любую, например 30 см.
И по общей ширине окон получается считаем 0,24 м на 1 м наружного ограждения, в данном случае 60м(т.к. ширина здания менее 20 м.) получаем общую ширину окон этажа здания 0,24х60=14,4/1,6=9

Получаем 9 окон шириной 1,6 м. с любых из сторон здания.

Я ничего не перепутал????


[23.05.2019 7:58:37]
 Или ширина считается по периметру наружных ограждений здания?


[23.05.2019 10:54:38]
 Есть какие то мнения?


[23.05.2019 11:22:04]
 Этажность здания какая?


[23.05.2019 11:36:30]
 вот незадача ®, у вас слишком сложный вопрос, что бы не него отвечать на пальцах. Обычно именно в торговых центрах, дымоудаление из отдельных торговых залов делается через примыкающий холл по п.7.2 последний абзац. В вашем случае зал 1200 кв.м надо минимум 2 дымоприемных устройства по п.7.9. Или окна, общей шириной 14,4 метра, на 1,6 делить не надо - этот показатель для коридоров.


[23.05.2019 11:56:01]
 Tomches ® 2-х эт здание, сто 1-ый что 2-й этаж один большой торг. зал

Gidrant ® Виду того что площадь здания незначительна (около 1 тыс. кв. м.) дымоудаление не рассматривается. Есть желание обойтись естественным проветриванием при пожаре.

Получается надо считать не по периметру здания, а по длине здания т.к. ширина здания менее 20 м. я правильно понял?

Тогда вопрос по высоте окна. Какая она должна быть? Нигде не могу по этому поводу найти информацию.


[23.05.2019 11:58:15]
 верхняя кромка не ниже 2,5


[23.05.2019 11:58:56]
 еще компенсация, способ открытия. все возможно, но нужно смотреть.


[23.05.2019 13:42:23]
 П. 7.10 СП 7.13130.2013


[23.05.2019 20:05:07]
 Всем большое спасибо за помощь.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Дымоудаление при пожаре      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.