Нужно ли наружное противопожарное водоснабжение?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2019 23:03:43]
 Добрый день, уважаемые специалисты! Оказался в непонятной ситуации, прошу помощи. Я технолог, на данный момент у нас специалисты по ПБ и ВК отсутствуют, задача легла на мои плечи. Суть: объект - куст водозаборных скважин, на нем площадка с двумя блок-боксами II и III степеней огнестойкости, категории В и Д соответственно. Как определить, нужно ли здесь наружное противопожарное водоснабжение?


[18.04.2019 11:19:57]
 ст. 99 123-ФЗ.
Обратите внимание, на одной производственной площадке объемы зданий (сооружений) считаются суммарно.
Отдельно стоящими зданиями (сооружениями) считаются здания, расположенные на расстоянии от других зданий не менее 50 метров и вне населенного пункта.
Так что если суммарный объем зданий категории В более 500 куб.метров или категории Д более 1000 м3 - то надо делать.

см. также прим.2 к табл.44 СП4.13130.2013


[18.04.2019 14:11:47]
 дополнительно, определитесь для начала являются ли Ваши блок-боксы зданиями или сооружениями. Если они заводом-изготовителем сертифицированны как оборудование (в сертификате указан ГОСТ или ТУ, в котором опять же ГОСТ), то в расчет не берутся.


[19.04.2019 9:39:47]
 Спасибо


[19.04.2019 13:46:49]
 Эксперты ПБ обычно данные блок-боксы принимают как здания и проверяют по всем требованиям к зданиям. Если у Вас обустройство нефтяных и газовых месторождений почитайте СП 231.1311500.2015.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Нужно ли наружное противопожарное водоснабжение?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.