Когда появилось требование что здания высокостеллажных складов д.б. одноэтажными

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.03.2019 16:44:59]
 Добрый день!
Кто сталкивался в каком нормативном документе или в каком году впервые появилось требование, что складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными?


[25.03.2019 18:21:06]
 СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*
5.25 Складские здания с высотным стеллажным хранением категории В следует проектировать одноэтажными I—IV степеней огнестойкости класса С0 с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.


[25.03.2019 18:36:45]
 СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
II-104-76 НОРМЫ И ПРАВИЛА

2.5. Количество этажей складских зданий
(за исключением зданий со стеллажами высотой более 5,5 м), степень огнестойкости и
наибольшую допускаемую площадь этажа
между противопожарными стенами надлежит принимать по таблице.


[25.03.2019 22:01:54]
 Спасибо за отклики!


[25.03.2019 22:03:05]
 В СНиП СТРОИТЕЛЬНЫЕ
II-104-76 НОРМЫ И ПРАВИЛА как то однозначно требование не звучит.
Далее в п. 2.6 говорится:
2.6. Одноэтажные складские здания со стеллажами высотой от 5,5 до 25 м следует проектировать II степени огнестойкости с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления.


[25.03.2019 22:03:57]
 Увидел в СНиП 2.11.01-85* Складские здания
2.17. Складские здания с высотным стеллажным хранением (от 5,5 до 25 м) следует проектировать одноэтажными II и IIIа степеней огнестойкости с фонарями или вытяжными шахтами на покрытии для дымоудаления с учетом требований к помещениям и оборудованию складов с высотным стеллажным хранением СНиП 2.04.09-84.


[25.03.2019 22:06:55]
 В итоге какие мнения, когда это требование поставлено ребром в 01.07.77г или 01.01.87 г (даты вступления в силу данных СНиПов).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Когда появилось требование что здания высокостеллажных складов д.б. одноэтажными      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.