Моносилан (SiH4) удельная теплота сгорания, максимальное давление взрыва

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[19.03.2019 13:40:29]
 Уважаемые коллеги, возможно кто-нибудь сталкивался с таким газом (моносилан, кремния тетрагидрид (SiH4)). Нужно посчитать категорию, но не могу найти удельную теплоту сгорания и максимальное давление взрыва.
По теплоте сгорания нашел данные на иностранном сайте, но смущает, что там это значение со знаком минус: http://www.ethermo.us/Mars1680.htm


[19.03.2019 17:06:25]
 Нашел, если кому пригодится то - 44370 кДж/кг


[19.03.2019 19:40:07]
 По теплоте сгорания нашел данные на иностранном сайте, но смущает, что там это значение со знаком минус: http://www.ethermo.us/Mars1680.htm

rookie ®

[19.03.2019 17:06:25] Нашел, если кому пригодится то - 44370 кДж/кг

Имеются отечественные данные: теплота сгорания 41,17 - 42,54 МДж/кг, теплота образования 34,7 кДж/моль [Земский Г.Т. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов, справочник,М., ВНИИПО,2016г, -971с.]


[20.03.2019 11:49:24]
 гешан ®
Спасибо
При утечке моносилан либо сразу воспламеняется или накапливается в помещении и потом через неопределенное время самовоспламеняется со взрывом. По расчету помещение относится к категории А, возможно ли аварийной вентиляцией снизить категорию? В помещении 91м3, 1 баллон, 44л, 94 атм. По техническим условиям в местах возможного выделения газа должны устанавливаться местные отсосы.


[20.03.2019 12:28:39]
 возможно ли аварийной вентиляцией снизить категорию?=rookie ®
Теоретически возможно, но успеет ли включиться аварийная вентиляция? Мне приходилось определять категорию помещения с моносиланом, детали не помню, кажется остановились на варианте уменьшения вместимости баллонов. Попробую поискать в компе отчёт.


[20.03.2019 13:17:37]
 гешан ®
Буду признателен
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 