Давление на диктующем оросители

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[20.02.2019 23:00:04]
 Подскажите найти давление для диктующего оросителя по первой группе (спринклерный ороситель ТУСО ту 3251)?


[21.02.2019 10:13:02]
 Задаёте, считаете, смотрите интенсивность, если не соответствует, увеличиваете, и так в несколько итераций.

Не забывайте при расчетах учитывать размерность


[21.02.2019 13:00:00]
 https://yadi.sk/i/IQA2nCHfbTw_jQ
как то так будет


[21.02.2019 13:01:13]
 Упс, не то, ща поправлю (принял не тот К-фактор)


[21.02.2019 13:03:42]
 0,26 МПа надо на оросителе
https://yadi.sk/i/_ZHzKahIRjBZUA


[21.02.2019 14:04:41]
 https://vk.com/pozh_bez?w=wall-48277...


[21.02.2019 14:48:29]
 Бонд ® [21.02.2019 14:04:41]
В эскизе,приведённом в статье чётко показан изъян такого метода определения интенсивности.Не менее 30% расхода оросителя не принимается в расчёт,соответственно расход при наборе на расчётной площади увеличивается.Отсюда произрастает уменьшение расчётного расхода в СП5 по сравнению с предыдущими нормативами. В книге Е.Н.Иванова https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS описана методика определения эффективной интенсивности тушения веществ и материалов,которая не определялась по работе только одного оросителя. И за рубежом,и ранее у нас,при определении интенсивности учитывается совместная работа оросителей. Уже не раз это обсуждалось. Поглядим, как всё это будет выглядеть в готовящемся новом варианте СП5.


[21.02.2019 15:03:01]
 
Ошибка в BTS [21.02.2019 14:48:29] Исправить нельзя, можно только переписать весь пост.
В эскизе,приведённом в статье чётко показан изъян такого метода определения интенсивности.Не менее 30% расхода оросителя не принимается в расчёт,соответственно расход при наборе на расчётной площади увеличивается.Отсюда произрастает уменьшение МИНИМАЛЬНОЙ РАСЧЁТНОЙ ПЛОЩАДИ в СП5 по сравнению с предыдущими нормативами. В книге Е.Н.Иванова https://yadi.sk/d/EYJR5OyBh3ZSS описана методика определения эффективной интенсивности тушения веществ и материалов,которая не определялась по работе только одного оросителя. И за рубежом,и ранее у нас,при определении интенсивности учитывается совместная работа оросителей. Уже не раз это обсуждалось. Поглядим, как всё это будет выглядеть в готовящемся новом варианте СП5.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Давление на диктующем оросители      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.