В здании тц должно быть 2 струи по 2,5 л/с, это как?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.02.2019 13:57:08]
 Это типа каждую точку торгового зала нужно поливать по одной струи с каждого стояка!! Не могу понять как считать радиус действия пожарного крана. Правильно ли я понял длина рукава (20 метров) + длина струи (6 метров) в итоге 26 метров и прокладывается с учетом прокладки рукава, правильно?


[10.02.2019 15:35:37]
 Ув. Vladimir mchs ® не забывайте из этой длины брать загибы рукава, а также вычесть 1,35 м. от ПК и около 1 длины рукава где человек стоит с рукавом. Итого выходит примерно 23 метра, без учета загибов.


[10.02.2019 15:49:17]
 lifehacker а где написано про загибы хочу посмотреть?


[10.02.2019 16:46:50]
 См. книгу А.Е. Кузнецова. Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий. 1975. Стр.122
http://library.opu.ua/upload/files/l...


[10.02.2019 19:47:09]
 И ещё надо учесть, что каждая точка, это и потолок тоже, т.е. надо подать воду вверх, ещё меньше расстояние будет.


[10.02.2019 19:55:03]
 Это типа уменьшать на два надо длину струи. Типа если высота потолка 3 метра, а высота компактной струи 6 метров, длина струи сколько будет, сколько принимать?


[10.02.2019 21:58:38]
 >>И ещё надо учесть, что каждая точка, это и потолок тоже, т.е. надо подать воду вверх, ещё меньше расстояние будет.
И, конечно же, вы не будете тушить вертикально вверх, будет какой-то градус, а это значит ещё проекцию струи надо учесть.


[11.02.2019 11:29:11]
 Ну при диаметра спрыска 13мм струя 12 метров.


[07.03.2019 17:37:44]
 Возможно будет полезно разъяснение от ВНИИПО
http://www.norm-load.ru/PB/INF_VNIIP...


[07.03.2019 20:38:06]
 спасибо
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: В здании тц должно быть 2 струи по 2,5 л/с, это как?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.