 Уважаемые спецы!
Подскажите пожалуйста как понимать положение ГОСТ Р 12.3.047-2012 пункт М.14 "Ручной пуск дистанционно управляемых лафетных стволов и стационарных установок водяного орошения должен быть предусмотрен как непосредственно с места у кольцевой сети противопожарного водопровода за пределами отбортовки оборудования или защитного ограждения резервуаров на расстоянии не менее 15 м от защищаемого оборудования, так и дистанционно из помещения с постоянным присутствием персонала (операторной)" - 15 метров это до кнопки управления запорно-регулирующей арматурой подачи воды или до колодца где установлена задвижка подающая воду на лафетный ствол?
Спасибо!


[08.02.2019 13:21:50]
 Ясно же написано: "от защищаемого оборудования".


[08.02.2019 14:54:42]
 Это черным по русски написано, прочитали. И до...чего?


[08.02.2019 16:41:01]
 До места, в котором должен быть человек-оператор. Если для запуска достаточно нажать кнопку - тогда 15 от защищаемого оборудования до кнопки. Если нужно ещё что-то с задвижкой вручную делать, тогда и от защищаемого оборудования до задвижки.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ручной пуск дистанционно управляемых лафетных стволов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.