 Добрый вечер друзья!

Помогите советом!
Двухэтажное торговое здание.
Перекрытие между вторым этажом и чердаком - деревянные балки.
Как повысить предел огнестойкости до требуемого REI 45?


[07.02.2019 18:47:34]
 "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (к СНиП II-2-80) (утв. Приказом ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР от 19.12.1984 N 351/л) (с изм. от 20.10.2006)
п.2.36 Пределы огнестойкости несущих деревянных конструкций указаны в табл. 12.


[07.02.2019 19:20:25]
 Смотрите раздел 10 СП 64.13330.2017.
Пособие не обеспечивает показатели REI в минутах.


[09.02.2019 9:58:55]
 Есть такой материал для защиты деревянных конструкций, но сколько не пытались обосновать в экспертизе применение, столько не получалось. Сертификаты, конечно, заманчивые http://www.ei150.ru/sertifikaty.php ,но обычно получаем замечания примерно следующего плана: "...Представить, согласно требованиям, ч. 9 ст. 87 № 123-ФЗ, протокол огневых испытаний на стены из газобетонных блоков и несущие деревянные конструкции с применением конструктивной огнезащиты «Техстронг». ". И начинаааается.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Как повысить предел огнестойкости деревянного перекрытия      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.