вопрос по Тромбон БС-16

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[18.01.2019 17:08:35]
 Здравствуйте, коллеги.
У кого есть опыт по работе с блоком Тромбон БС-16? Планировал заложить его в проект, для моего проекта подходит почти идеально, но смущает то, что в сам блок линии подключаются через телефонную розетку. По паспорту на данную систему максимальная одной линии с 2 абонентскими устройствами - 300 м, но непонятно, какое сечение должно быть у этой линии? В техподдержке мне посоветовали поставить дополнительный клеммник, чтобы перейти на то сечение, что я сочту подходящим, но мне эта идея не нравится.
Кто имеет опыт работы с данным оборудованием, подскажите - как правильно организовать линию с абонентскими устройствами? Так же прошу подсказать подходящую замену. Пока кроме тромбоновского оборудования нашёл только болидовский "Рупор-ДБ", но на него можно подключить только 12 абонентских блоков, это мало для меня.


[18.01.2019 18:08:46]
 Я с ним работал. Оборудование для галочки. Качество голоса настолько ужасное, что не передать даже матом. Подключение тоже очень "удобное".

Альтернативы? Пожалуйста!

https://www.tinko.ru/catalog/product...
https://www.tinko.ru/catalog/product...
https://www.tinko.ru/catalog/product...

Ну и естественно https://omegasound.ru/product/sistem...



[18.01.2019 18:10:02]
 У ЛПА что-то появилось, но в руках не держал.

http://www.luis-lpa.ru/catalog/siste...


[18.01.2019 21:58:00]
 
Цитата Tregart 18.01.2019 18:08:46
Альтернативы? Пожалуйста!
--Конец цитаты------
еще
http://www.roxton.ru/994_roxton-cs-8...


[19.01.2019 17:34:57]
 Нина ®
Не впечатлило.
Вот как я должен догадаться, что это http://www.roxton.ru/1402_roxton-cp-... система обратной связи? По старинке, бумажку в файлике рядом вешать "При пожаре нажать сюда"?


[19.01.2019 19:06:51]
 Оставлю ссылку на http://sonarpro.ru/catalog/sistema-o...
В отличие от Тромбона и Рокстона, система распределенная как и Алёна (верхний уровень оптика, между ВП и распределителем UTP), а ценник как у Рокстона.

Исходя из http://www.roxton.ru/catalog/file/us... и применении стандартного UTP (наращивать UTP кабелем "1,5" безумство, не рассматриваю) это система не пригодна даже для небольшой школы.


[19.01.2019 20:21:50]
 Сонар вроде ничего оповещение, жаль госту не соответствует.


[19.01.2019 20:32:04]
 Почему? http://sonarpro.ru/assets/images/15-...


[19.01.2019 20:38:23]
 Viss ®

На боксах АКБ стоят предохранители на цепи 24В, что нарушает 5.2.1.7 и 5.2.1.8 ГОСТ Р 53325-2012


[20.01.2019 12:32:45]
 >>>Исходя из http://www.roxton.ru/catalog/file/us... и применении стандартного UTP (наращивать UTP кабелем "1,5" безумство, не рассматриваю) это система не пригодна даже для небольшой школы.

Вот кстати с Тромбон БС-16 так и пришлось поступать, там правда 2х2х0,75 по расчетам хватило. Причем я так и не придумал как сделать это аккуратно. Была мысль LSA-плинты поставить, но в него 0,75 не забиваются. На 12-парных гребенках - извращение. В КРТП-10(15) огнестойкий кабель в нужном количестве тоже не поместится.

В результате сделал все на пропаянных скрутках под два слоя термоусадки.


[20.01.2019 12:58:00]
 ***В КРТП-10(15) огнестойкий кабель в нужном количестве тоже не поместится.
В эту должен поместиться:
https://www.tinko.ru/catalog/product...


[20.01.2019 13:14:26]
 Видел, не впечатлило. У неё внутри две 12-ти парные гребенки, в которые малое сечение (от витой пары) можно завести, только если предварительно обжать кримпером. То есть увеличиваются и без того бессмысленные трудозатраты.


[20.01.2019 14:18:41]
 
Цитата Viss 19.01.2019 19:06:51
Исходя из http://www.roxton.ru/catalog/file/us... и применении стандартного UTP (наращивать UTP кабелем "1,5" безумство, не рассматриваю) это система не пригодна даже для небольшой школы.
--Конец цитаты------
так такие штуки еще есть
http://www.roxton.pro/dokumentacija/...
да мне тоже не особо, просто в качестве примера, всяко лучше Тромбона


[20.01.2019 14:22:13]
 Продают не только грабли, но и каски.


[21.01.2019 10:37:34]
 Спасибо всем. Пока мне больше всего подходит МЕТАвское оборудование, тем более у него есть настенное исполнение.


[21.01.2019 15:56:45]
 Кстати, ещё вопрос по кабелю. Я привык выбирать кабель по падению напряжения, но тут так не вышло, и в техподдержке мне подсказали, что правильнее будет по сопротивлению. Правда в паспорте https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpe... максимальное сопротивление равно 75 Ом. Не знаю, как модно получить такое, у меня на линии, проложенной кабелем КСРВнг(А)-FRLS 1х2х1,13 длиной 250м сопротивление раз в 10 меньше оказалось.


[21.01.2019 16:09:00]
 ***сопротивление раз в 10 меньше оказалось.
Вы техпараметры смотрели? У этого кабеля сопротивление жилы 18,1 Ом/км. Т.е. шлейф длиной 250 м имеет погонное сопротивление 9 Ом. Так-что вы укладываетесь с лихвой в норматив.


[21.01.2019 16:45:31]
 В том источнике, что я смотрел, было 18,1 МОм https://paritet.su/upload/specificat... Я счёл это опечаткой. В любом случае по формуле R=2(p*L)/S, получилось 9,2 Ом.


[21.01.2019 16:48:52]
 смотрел здесь https://paritet.su/catalog/ksrv_ksre...


[21.01.2019 17:18:48]
 ***Я счёл это опечаткой.
Только не МОм а Ом :).


[21.01.2019 21:18:43]
 Кстати, не помню чтобы здесь рекламировали ТОА:
http://www.toa-sound.ru/productions/...
Сертификат есть, панельки недорогие, правда на коммутаторы ценник конский.


[21.01.2019 21:44:02]
 Не перестаю удивляться, http://www.getcall.ru/catalog/PEREGO...
Сертификат истекает через 4 месяца, думаю продлят.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 