Размещение ППКП в офисном кабинете

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[18.01.2019 15:30:46]
 Имеется территория. На которой расположены несколько офисных отдельно стоящих зданий. Также имеется отдельной здание поста охраны. Так вот на пост охраны выводятся извещение о срабатывании АПС. Сами ппкп находятся в кабинете бухгалтера офисных зданий. Как обеспечить по пункту 13.14.5 cп 5, несанкционированный доступ к ппкп где сидят бухгалтера? Или бухгалтеров оттуда убрать?


[18.01.2019 16:39:18]
 ***Как обеспечить по пункту 13.14.5 cп 5, несанкционированный доступ.
Я думаю,что "несанкционированный доступ" это доступ посторонних лиц, даже злоумышленников. Бухгалтеры таковыми являться не могут. Поэтому пусть сидят на месте, в любом случае это лучше чем в коридоре.


[18.01.2019 20:08:36]
 А в коридоре можно?


[18.01.2019 20:30:25]
 А в коридоре можно?
Посмотрите соседнюю ветку:http://www.0-1.ru/discuss/?id=38521


[18.01.2019 21:58:58]
 В той ветке столько написано, что ничего непонятно. Еще наоборот заблуждаешься в требованиях. Есть кто может четко написать. С ссылкой на норму?


[18.01.2019 22:50:06]
 ***С ссылкой на норму?
Нормы у нас такие, вопросов больше чем ответов.
"13.14.5. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа." (с).


[19.01.2019 0:24:37]
 Так в коридоре можно или нет?
Спец_01

[20.01.2019 15:20:04]
 Несанкционированный доступ, ИМХО, это доступ лиц к ППКП, которые безответственно и несанкционировано могут, например, отключить прибор и соответственно, всю систему противопожарной защиты. Если всем лицам, находящимся в помещении, в том числе могующих пребывать в коридоре прописать в инструкциях о мерах пожарной безопасности и других соответствующих требуемых документах о порядке их действий с ППКП, вплоть до полного запрета его касаться (если это необходимо), а самое главное удостоверить, что лица ознакомлены с данными требованиями, то можно будет считать, что они санкцонировано пребывают в помещении с ППКП и несут ответственность за несанкционированное их действие с прибором.
Спец_01

[20.01.2019 15:28:53]
 Если каждого постороннего человека сможете проинструктировать о порядке действий с прибором, расположенном в этом коридоре с обязательной его подписью за соответствующий инструктаж, то можно считать что он получил санкционированный доступ в этот коридор.


[20.01.2019 15:39:44]
 И получается в коридоре можно ставить ппкп? А если в офис придут посторонние люди? Их тоже инструктировать? И если же прибор стоит в коридоре, там же надо охранную сигнализацию сделать! Или как


[20.01.2019 18:54:34]
 ставьте в металлический шкаф с смк, любая несанкционированная попытка открытия шкафа выдаст сигнал тревоги на пост охраны


[20.01.2019 19:15:06]
 
Цитата Vladimir mchs 20.01.2019 15:39:44
И если же прибор стоит в коридоре
--Конец цитаты------
Цитата kazakru 20.01.2019 18:54:34
ставьте в металлический шкаф с смк
--Конец цитаты------
Коридор обычно путь эвакуации, никакими шкафами их загромождать не допускается, не самое лучшее место для прибора.


[20.01.2019 19:44:58]
 Как понять с учётом эргономики? Чё то я не встречал что бы на приборах установлены требования к эргономики?


[21.01.2019 0:31:32]
 ув. 65, коридор в большинстве случаев это не только узкий прямоугольник с низкими потолками, естественно надо смотреть по ситуации.


[28.01.2019 16:07:28]
 Vladimir mchs® "Как понять с учётом эргономики?"

Если для нажатия на кнопку прибора нужно влезть на табурет, вытянуться над платяным шкафом, открыть за ним шкафчик с прибором и внутри него нащупать нужную кнопку - то это "без учёта эргономики".


[28.01.2019 18:37:01]
 Рустам74 ® если он просто на высоте 2,5 метра! это нарушение эргономики? Где посмотреть что такое эргономика?


[28.01.2019 18:59:37]
 при размещении аппаратуры, имеющей органы ручного управления и оперативную индикацию, учитывать
требования ГОСТ 22269-76 "Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов
рабочего места. Общие эргономические требования", а для размещения аппаратуры, не требующей постоянного контроля
состояния и её индикации – требования ГОСТ 12.2.033-78 "Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие
эргономические требования"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Размещение ППКП в офисном кабинете      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.