как понять п. 13.3.8 СП5.13130.2009?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2019 15:24:28]
 И снова здравствуйте, коллеги. Очередной вопрос.

"Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая пожарными извещателями площадь, указанная в таблицах 13.3 и 13.5, уменьшается на 40%."

В первом абзаце говорится, что в отсеках шириной менее 0,75 м извещатели не ставятся, а во втором - что контролируемая площадь для извещателей, установленных в этих отсеках, сокращается. Либо я что то неправильно понял, либо тут явное противоречие.


[14.01.2019 15:58:23]
 Если шире 0,75м, то ставятся извещатели в каждый отсек, а если Уже 0,75м, то в каждый отсек не ставятся, а в помещении в целом ставятся, но в бОльшем количестве.


[14.01.2019 16:12:54]
 У меня есть помещение, в котором возле стены балка выступает. Из потолка выступает как раз на 0,4, от стены отступает примерно на столько же. Следовательно, в этом отсеке извещатели не ставятся, но расстояние до этой стены сокращается на 40%?


[14.01.2019 16:42:18]
 Вечный_студент®

Ну можно прочитать буквально и что уменьшается на 40% площадь защищаемая КАЖДЫМ извещателем в этом всём помещении. :)


[14.01.2019 17:06:12]
 Ну, в данном пункте сказано вот ещё что:

"Максимальное расстояние между извещателями вдоль линейных балок определяется по таблицам 13.3 и 13.5 с учетом п.13.3.10."
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: как понять п. 13.3.8 СП5.13130.2009?      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.