 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.12.2018 13:42:02]
 Доброго времени суток ув.специалисты. Хотел бы узнать Ваше мнение по следующему вопросу. Строится 4-х этажное здание торгового центра, с цокольным этажем. На 1 и 2 этажах будут торговые помещения, а на 3 и 4 этажах кафе-рестораны. Все этажи однотипные, площадью 420 км.м. Возникли вопросы:
1. Требуется ли установка АУПТ в здании?
2. Требуется ли установка ПК в цокольном этаже, на котором будт размещаться складские помещения?
вогнеборець ®

[17.12.2018 10:36:23]
 1. Да, АУП Трехэтажные и более Независимо от величины торговой площади (согласно СП 5.13130.200 Приложение А I Здания Таблица А.1 пункт 10.3)
2. Смотря что хранить

-Реклама- Проектирую АУПТ -Реклама-



[17.12.2018 12:21:23]
 Однозначно придется делать ВПВ в цоколе, категория "В" -как правило.


[21.12.2018 14:20:08]
 ВПВ по СП 10.13130.2009 таблица 2.
GMG ®

[21.12.2018 16:52:48]
 Ну еслия правильно понял требования СП5 и СП10, ВПВ можно сделать совмещенную с системой тушения, но только с установкой ПК после узла управления?


[26.12.2018 7:12:23]
 В исключительных случаях, при числе пожарных кранов в спринклерной секции менее 12.


[26.12.2018 9:13:09]
 Установка ПК допускается на питающих и распределительных трубопроводах диаметром не менее 65 мм спринклерных установок независимо от количества ПК
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: АУПТ и ВПВ      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.