стационар в поликлинике

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2018 17:34:51]
 Форумчане, появился вопрос. Имеется здание поликлиники, в нем имеется блок, в котором расположен детский стационар с операционной, стационар дневной. Какой КФПО будет у стационара с операционной?


[10.12.2018 21:20:11]
 Ф1.1 - больницы.
А есть сомнения?


[10.12.2018 21:57:13]
 у меня лично нет сомнений, что Ф1.1, но вот у некоторых проектировщиков сомнения имеются, тем более, что в пожарных нормах довольно расплывчатые формулировки

ФЗ-123
а) Ф1.1 - здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых
и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием
интерната и детских организаций;

СП 4
- здания детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых
и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа
и детских учреждений (Ф1.1);

Т.е. формально у меня не больница, вот за это и пытаются ухватиться


[10.12.2018 22:29:44]
 ***в пожарных нормах довольно расплывчатые формулировки
Если в здании одного назначения часть помещений занимают совсем другие подразделения? Как классифицировать, по основным помещениям всех. Или каждое помещение в отдельности?


[11.12.2018 7:49:45]
 если смотреть по пункту 8.1.2.1 СП 158.13330.2014 дневные стационары относятся к Ф3.4
8.1.2.1 Отделения больницы классифицируются по функциональной пожарной опасности следующим образом:

Тип А - отделения, предназначенные для госпитализации или проживания (отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение выхаживания новорожденных, родовые отделения, операционные отделения, приемные отделения, палатные отделения, жилые группы домов престарелых и интернатов для инвалидов и т.д.) (Ф1.1) [4].

Тип Б - отделения, предназначенные для посещения амбулаторными или стационарными пациентами (поликлиники, консультации, отделения диагностики, отделения восстановительного лечения, переливания крови, дневные стационары, отделения экстракорпорального оплодотворения и т.д.) (Ф3.4) [4].


[11.12.2018 11:00:57]
 у меня есть операционная


[11.12.2018 11:35:14]
 Стационар с операционной - Ф1.1 и это должен быть отдельный пожарный отсек.


[11.12.2018 11:51:44]
 ч.1 ст.32 ТРоТПБ указывает на то, что может быть отнесено к разным по классы функциональной пожарной опасности, это - Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой) в зависимости от их назначения, а также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразделяются на: ...


[11.12.2018 20:01:57]
 некоторые операционные заточены на ампутацию конечностей, некоторые - на извлечение заноз или закачивание сисек пенополистиролом.


[13.12.2018 1:05:56]
 Вот что по этому поводу пишут ВНИИПО
https://yadi.sk/i/McxjSKTq4mSVUg


[13.12.2018 10:54:04]
 так в составе-то может быть, никто и не против, я про КФПО этого блока спрашиваю

п. 6.7.19 сп 2 как пример

Операционные блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны располагаться в
самостоятельных пожарных отсеках. Указанные блоки в два этажа и более должны иметь лифты для
транспортирования пожарных подразделений, приспособленные для перевозки немобильных больных.


[13.12.2018 13:28:19]
 формально проектировщики правы, требования п. 6.7.19 про оперблоки относится к больницам, поликлиника подразумевает, что пациенты сами пришли на прием и сами потом даже после операции ушли или увезли их в больницу.


[13.12.2018 13:44:53]
 Из определения СП 158.13330 следует что стационары, в том числе дневного пребывания, всё таки относятся к больницам:
3.38 стационар: Структурное отделение больницы, предназначенное для оказания медицинской помощи в палатах в условиях круглосуточного или дневного пребывания.


[13.12.2018 13:50:38]
 у него дневной стационар, а это п. 3.12 Структурное подразделение
амбулаторно-поликлинических и стационарных медицинских организаций,
предназначенное для проведения профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, не требующих круглосуточного медицинского
наблюдения.


[13.12.2018 13:58:34]
 в общем, в этом деле имеется явный пробел в законодательстве, а вопрос довольно серьезный - какие требования пожарной безопасности предъявлять к дневным стационарам, тем более с операционными


[13.12.2018 14:30:32]
 мое мнение дневной стационар поликлиники это Ф3.4, но нужно потребовать выполнить п.8.1.3.2 СП 158.13330 со всеми вытекающими другими мероприятиями.
п.8.1.3.2 СП 158.13330 Операционные и родовые блоки, отделения реанимации и интенсивной терапии должны быть размещены в блоках или частях здания, отделенных: в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перекрытиями и стенами 1-го типа; в зданиях II, III степеней огнестойкости - противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа, а по коридорам - шлюзами с подпором воздуха при пожаре. При этом для перечисленных в настоящем подпункте отделений, размещаемых в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство противопожарных перегородок 1-го типа.


[13.12.2018 14:50:38]
 СП 158 не является нормативным документом по пожарной безопасности, это уже пусть архитекторы выполняют с конструкторами
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: стационар в поликлинике      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.