Расстояния от ДЭС до АБК на промплощадке в свете СП 4.13130

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Ира 34 ®

[07.12.2018 9:51:28]
 Здравствуйте.

На территории промплощадки к существующему зданию АБК заказчик хочет пристроить помещение с ДЭС (II СО, С0). П. 5.1.5 СП 4.13130 отсылает нас к разделу 6.1, в котором есть спасительный п. 6.1.3. Но он допускает не нормировать расстояния между производственными зданиями, что для АБК не подходит.

Как поступить, уважаемые коллеги?
Алексей_64

[07.12.2018 11:44:40]
 СП 4.13130.2013
5.1.5 Встраивание и пристраивание к объектам жилого и общественного назначения автостоянок, котельных, трансформаторных и других энергообъектов следует производить в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил, требованиями [1], а также других действующих нормативных документов.
Противопожарные требования к размещению зданий, помещений и сооружений генераторных должны соответствовать требованиям, предъявляемым для котельных, работающих на соответствующем топливе.
6.9.5 Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 2-го типа. Перекрытие котельной должно выполняться из материалов НГ.


[08.12.2018 14:19:59]
 Большое Вам спасибо, уважаемый Алексей_64!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Расстояния от ДЭС до АБК на промплощадке в свете СП 4.13130      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.